答:
发电机中性点不能直接接地原因是会损坏绕组及铁芯
。因为发电机定子电流很大,如中性点直接接地,发生单相接地时将产生极大短路电流,必将损坏绕组及铁芯,故定子基本不采用直接接地方式。
发电机中心点是怎么
接地
的,6.3KV的
发电机中性点
是
不
是必须接地,如果接 ...
答:
一般6.3kv电压等级的发电机中性点不直接接地,属于小电流接地系统
。但是一般设计安装中,往往将发电机中性点通过一个避雷器接地,
为了防止发电机内部或者外部过电压
时对发电机的绝缘造成损坏。
为什么中性点不直接接地
呢?
答:
中心点不接地系统的可靠性比直接接地系统的可靠性要高
。变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点, 简称中点。相电源或三相负载连接成星形时出...
为什么发电机不能接地
?
答:
发电机不能接地是因为中性点不接地系统中单相接地时,
由于没有回路可通,接地相电流很小,且单相接地时接地相电压为零,不会对发电机产生危害
,所以发电机不需要接地。中性点接地系统是为了防止系统因不对称电压而损坏绝缘,同时也为了消除过电压的危害。
发电机中性
线
接地
问题?
答:
发电机
的
中性点
通常是
不接地
的,在三相四线制供电系统中除了三根相线以外还有一根中性点引出线,为了保证用安全人为的将中性线接地,使其与大地同处于零电位这个“等电位”状态,因此平时中性点引出线是没有对地电压的,因为相线的电压我们一般是指这条相线对地电压,所以该相线与零线之间的电压称为相...
发电机中性点
要
不
要
接地
?谢谢
答:
由于上述原因,
发电机中性点
要采取不同的
接地
方式,主要目地是防止发电机及其它设备遭受
不
对称故障的危害。具体有以下几方面:1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力。2.限制故障点电流或故障时间,把故障点的损伤控制到最小。3.限制故障时的稳态和暂态过电压...
发电机中性点直接接地
行吗?
答:
1.小容量
不
接地;2.通过单相电压互感器连接,这种接地方式能实现无死区的定子接地保护;3.高阻接地-中性点经单相变压器高阻接地。化电阻器结构、降低造价;4.线圈接地-这种方式也可以实现高灵敏度既无死区的定子接地保护;5.
中性点直接接地
-一般不建议此种接线,
发电机中性点
一般有哪几种
接地
方式?各有
什么
特点?
答:
中性点不接地方式的主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。 2、
发电机中性点
经消弧线圈接地:当发电机电容电流较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑接地电流大到一定程度时
接地点
电弧
不能
自动熄灭。而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复。中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿...
为什么
10kV/0.4KV变压器
中性点不直接接地
?
答:
它不允许在变压器室或
发电机
室将星形结点(也就是我们说的
中性点
)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单
点接地
,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地。所以你提的问题
直接接地
应该不对。而你提的为啥地排和零排为啥要区分单独设置...
为什么
一般不建议用户在安装时采用
中性点接地
答:
有以下机电原因:1)新一代
发电机
自我调节功能大大增强;2)实践中发现
中性点接地
机组的雷电故障率偏高。3)接地质量要求较高、一般用户
无法
办到。不安全的工作接地不如不接地。4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。