目前煤矿的无功补偿,仍以高压集中补偿为主,步骤如下:
(1)求出使功率因数从cosφ1提高到cosφ2所需的补偿容量
Qc=Klo.av(tanφ1-tanφ2)
(2)计算三相所需电容器的总台数N和每相电容器台数n
N=QC/qc(Un/Un.c)^2
每相电容器的台数为
n=N/3
(3)选择实际台数
对于6(10)kV为单母线不分段的变电所,算出N值后,考虑三角形接线,故实际取值应为3的倍数。对于6(10)kV为单母线分段的变电所,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故实际总台数N应为6的倍数。
不懂可追问,希望能帮到你,望采纳,谢谢!
追问我看不明白, 5555
追答额,你是学什么的?
要不我把每个字母的意思告诉你吧
追问这么好? 我了解这个是因为我工作需要。 我念书的时候这门课是最差的。我工作是销售仪表,电容,漏电,建筑能耗。。。