怎么去计算无功补偿

如题所述

目前煤矿的无功补偿,仍以高压集中补偿为主,步骤如下:
(1)求出使功率因数从cosφ1提高到cosφ2所需的补偿容量
Qc=Klo.av(tanφ1-tanφ2)
(2)计算三相所需电容器的总台数N和每相电容器台数n
N=QC/qc(Un/Un.c)^2
每相电容器的台数为
n=N/3
(3)选择实际台数
对于6(10)kV为单母线不分段的变电所,算出N值后,考虑三角形接线,故实际取值应为3的倍数。对于6(10)kV为单母线分段的变电所,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故实际总台数N应为6的倍数。
不懂可追问,希望能帮到你,望采纳,谢谢!追问

我看不明白, 5555

追答

额,你是学什么的?
要不我把每个字母的意思告诉你吧

追问

这么好? 我了解这个是因为我工作需要。 我念书的时候这门课是最差的。我工作是销售仪表,电容,漏电,建筑能耗。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-27
  步骤如下:
  无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
第2个回答  2012-11-02
无功补偿不应该去计算,我们应该抱有一颗宽容的心,去包容一切
第3个回答  2012-11-02
在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);但是无功就地补偿也有其缺点:⑴不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿;