楼主的日光灯用的是什么镇流器,电子式的就不用补偿了,如果用的是铁芯线圈,则需要补偿。12KW日光灯?60W的有200套?不是3的倍数,不可能三相分匀;按集中补偿计算:铁芯线圈镇流器日光灯的cosφ=0.45 换自到正切:tgφ=2.00补偿后的功率因数到0.95吧,tgφ2=0.3287补偿电容的容量Q=P(tgφ-tgφ2)=12(2.00-0.3287)=20kvar可以看出,200套60W日光灯需要20kvar的补偿容量,那么每套需要补偿的电容容量是100var。计算一下,100var容量接在220V电压上的电容器需要多大:100var=U*I I=U/(1/314C)=314UC 代入前面容量公式得:100=U*U*C*314所以 C=100/(314X220X220)=0.00001316f 既等于13.16μf接在220V电压上,耐压要在311V以上,一般取400V最理想的效果是在每套日光灯上,接一只12μf/400V的交流电容器。