66问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿度计算
变压器的
无功补偿
如何
计算
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功补偿
容量
计算
系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
无功补偿
值范围是多少正常
答:
变压器负载率大于60%,功率因数考核标准为0.9时,
无功补偿
在0.86~0.95间波动属正常范围。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。
计算
公式:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
什么是
无功补偿
?无功补偿的
计算
?
答:
⑴
补偿无功
功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑
无功补偿
,便可...
无功补偿
量怎么
计算
负载1kw 功率因数从0.7到0.95 需要补偿量多少?
答:
在直角三角形中,正切值是角度对边除以邻边,所以这两个正切值就是在当下的无功功率
。tgφ1-tgφ2=0.55 需要0.55Kvar的补偿量。你说的补偿值是0.66Kvar,应该是
从0.75补偿到0.98时的补偿量
。你在好好看看你查的表,是不是我算错了。
一个变压器为200KW
无功
应该
补偿
多少
答:
一台变压器为200KVA,,100%的负荷
计算
,假设
补偿
前功率因数0.8,有功功率:P=200*0.8=160KW
无功
功率:Q=200*√1-0.8^2=120千乏 无功应该补偿120千乏左右
变电站
无功补偿
的详细资料,具体的来说,就是变电站的无功容量怎么
计算
...
答:
在已正常生产的用户中,cosφ1按下式确定:cos¢1=Ap/√(AP²+AQ²)
计算补偿
容量:Qc=Kl0Pca(tan1-tan2)式中:Pca——最大有功计算负荷,kW;Klo ——平均负荷系数,计算时取0.7~0.85; ;tan1、tan2——补偿前、后平均功率因数角...
一台变压器如何
计算
他的
无功补偿
?
答:
问;
补偿
柜的200A电流是增加了变压器的负载吗?答:不是,在功率因数接近1时,变压器的总柜电流可以减小到900X0.7=630A,补偿柜发出的
无功
电流是 (由cosφ=0.7 得φ=45.5度 sin45.5=0.713)900X0.713=641A。问:不运行补偿柜是不是少给200A的电费?答:不是的,功率因数达不到0.9...
如何
计算无功补偿
电容柜所需要多大的电容器
答:
就是说,如果想补偿细度好(补偿精确一点),哪路数就要多一些,当然成本也会高一些。不过现在材料成本所占比重已经很小了,所以建议路数多一点好。假如按前面
计算
,需要300Kvar的总补偿量,不妨分10路,每路就是30Kvar。如果要不常细度好,可以分15路,每路20Kvar,等等。更多关于
无功补偿
、功率因数...
请问如何根据电力变压器容量选择
无功补偿
电容器的大小,有什么公式吗...
答:
变压器容量S,
补偿
后的目标功率因数cosΦ2,需要的补偿量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)。此处S即为变压器的容量,如果考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。现实中要适当扩大这个补偿值,因为考虑到电容的出力等诸多因素,也可以根据经验30%-40%的配比。。。
变压器容量+电容
补偿
的
计算
答:
补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确
计算无功补偿
容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。通常设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要走字,记录正向无功。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功补偿功率计算公式
计算无功补偿
在无功补偿计算中所需要的是
无功补偿的计算过程
如何计算无功补偿容量
无功补偿容量计算方式
无功补偿的计算口诀
无功补偿电压计算
公变无功补偿计算