在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:

这个问题的原理很简单但是理论计算比较复杂,是《工业电气系统》课程中的一个内容,这里只能简单个你说说一些原则

1、理论上,无功补偿的容量要按照用户设备满载工作时,对电网的无功功率的最大需量来选取。
2、实际工程中,因用户设备总的最大无功功率需量是比较难计算的,所以通常采用经验数据计算,即:按照变压器容量的30%~50%来取。但是,是取30%还是50%,要依据用户设备的特性来判别。
3、按此经验数据,你的补偿容量最少要75Kvar,最大可以取到130Kvar。如果有特殊设备,还可以取得更高。

无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。你搜索一下我们的通讯方式吧。我们有免费咨询的工程师专门协助用户解决类似问题。但是这里不能留联系方式,否则板猪封号。也可以来这里讨论:http://tieba.baidu.com/f?kw=%CE%DE%B9%A6%B2%B9%B3%A5%BB%A5%D6%FA%D3%AA