无功补偿电流的怎么计算?

如题所述

你的问题没有问清楚。
首先,你的系统电压是10kV吗?
如果按照10kV计算,1000kvar补偿装置的电流为1000/(1.732*10)=57.7A,1500kvar补偿装置的电流为1500/(1.732*10)=86.6A。一般地,无论1000还是1500的补偿装置,选用400A的真空接触器足够了。可能设计人员不是很专业,觉得1500的容量比较大,就选了630A的真空接触器。

对于每相容量为334kvar的电容器,它的电流计算公式应该是:电流=容量/相电压,即334/(10/1.732)=334*1.732/10=57.8A,与1000kvar补偿装置的电流为1000/(1.732*10)=57.7A是一致的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-02
关于电流的计算要看单台电容器的额定电压,计算电流并非按照10KV,由于有串联电抗器的存在,电容器的额定电压会有提高。一般情况5%的电抗率,电容器电压为11/1.732.
真空接触器的选择上,这么选是有原因的,
首先你要确认接触器的生产厂家,因为接触器的额定电流400(630)指的是接触器能切断的负荷电流,但这个是不包括容性电流的,你看各个厂家的接触器的型式试验报告上都有关于切断容性电流的分断能力一项,以400A为例,进口品牌的接触器可以分断容性电流200+以上(好的品牌更高),而国产的绝大多数不行,而且这个试验报告上的电流也是指单组容性电流,并不包括背靠背安装的电容器,如果电容器背靠背,那么接触器对于容性电流的分断能力进一步减小,通常情况只能达到额定电流的1/6(别问我为什么,这是现状,技术上做不到没有其他理由,顺便鄙视一下那些不良厂商,用数据骗人)。
1500的电容器额定电流1500/(1.732*11)=78.7A 78.7*6=472A,这还没有考虑稳态过电流,所以选400A的接触器不能满足要求,至少要选630A。
相似回答