66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器励磁电流
谁知道:
电流互感器
的饱和判据是什么?
答:
电流互感器
的饱和判据:电流互感器的误差主要是由
励磁电流
Ie引起的。正常运行时由于励磁阻抗较大,因此Ie很小,以至于这种误差是可以忽略的。但当CT饱和时,饱和程度越严重,励磁阻抗越小,励磁电流极大的增大,使互感器的误差成倍的增大,影响保护的正确动作。最严重时会使一次电流全部变成励磁电流,造成二...
励磁电流互感器
接在发电机出口,励磁电流是怎么测得的?请指点,谢谢...
答:
你弄错了,接在发电机出口的
电流互感器
是用来测量定子电流,并换算出功率因数,作为励磁调节的反馈信号用的。励磁电流测量是直流电,有用分流器的,监控系统通常用0-75mV电压变送器连接到分流器测量励磁电流,也有通过直流互感器-例如磁补偿电流传感器测
励磁电流励磁
电压通常用直流电压表直接接到励磁绕组正负...
电流互感器
的类型区分
答:
叫实际电流比I1/I2=N2/N1=k。
励磁电流
是误差的主要根源。测量用
电流互感器
的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。保护用电流互感器保护用电流互感器分为:1.过负荷保护电流互感器,2.差动保护电流互感器,3....
磁平衡
电流互感器
的工作原理
答:
原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与
电流互感器
副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为
励磁电流
,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就...
电流互感器
磁芯
励磁电流
计算
答:
根据E=4.44*f*N*S 计算回去就是电压,根据HL=NI求得
电流
请问
电流互感器
二次侧电抗过大会不会让互感器饱和? 为什么二次侧电抗变...
答:
E2=4.44*f*N2*Φm 磁通Φm=E2/(4.44*f*N2)忽略直流电阻,感应电动势等于二次绕组电压。
电流互感器
的二次电流由一次电流决定,一次电流不变的情况下,二次电抗增大,二次电压升高,二次电压升高,磁通变大,磁通变大,磁通大到一定地步,就饱和了!磁通变大,
励磁电流
自然要变大,换言之,励磁...
电流互感器
的准确度等级与二次负载阻抗有关正确吗
答:
电流互感器
的准确度等级与二次负载阻抗有关。因为二次阻抗大小会影响
励磁电流
的大小,励磁电流大了,变比就不准确,电流互感器一次电流要接近额定值,但不能超过额定值。电流互感器二次负载在额定值的25%~10%之间,二次负载包括接触电阻,导线,仪器仪表等所有接在二次回路上的东西。 若是穿心式CT,...
电流互感器
一次侧为什么可以开路?
答:
电流互感器
二次不能开路一般是针对正常使用中的电流互感器而言。所谓电流互感器二次不能开路,也不是绝对的。二次不能开路的根本原因在于,二次开路时,一次电流全部转变为
励磁电流
,而励磁电流过大的话会导致互感器磁饱和。磁饱和会对互感器造成永久性破坏,还有就是励磁电流过大,可能导致二次电压过高...
电流互感器
怎么用
答:
电流互感器
退磁检查电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的
励磁电流
,给铁芯以交变的...
为什么
电流互感器
的二次侧是不允许开路的
答:
电流互感器
二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流11全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则
励磁
电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通...