66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器励磁电流
请问:什么是变压器差动保护不平衡
电流
?
答:
由于变压器各侧
电流互感器
型号不同,即各侧电流互感器的饱和特性和
励磁电流
不同而引起的不平衡电流。由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流;由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。变压器本身的励磁电流造成的不平衡电流。变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过...
电流互感器
的电流误差,特性问题
答:
这个规定,应该是保护级
电流互感器
的技术要求。电流互感器在额定电流以下时,二次电流与一次电流的比值I2/I1接近常数。但是,当互感器过载时,铁芯饱和,
励磁电流
变大,二次电流相应变小,也就是I2/I1变小,不断加大一次电流,直至误差大于5%或10%。以一次电流为横坐标,二次电流为纵坐标的曲线图,...
电流互感器
是安装在电表前面还是后面
答:
电流互感器
原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,
励磁电流
I0也很小。电流互感器运行时,副边...
电流互感器
二次回路功率因数降低时,其电流误差和角误差怎么变化,为什么...
答:
答案:
电流互感器
二次回路功率因数降低时,比差变大,角差变小。解释这个问题,需要了解电流互感器中的几个向量:1、二次电流I2 2、二次感应电动势E2 3、磁感应强度B 4、
励磁电流
I0 5、一次电流I1 6、将I2按照标准变比折算,并翻转180°,得到I2'I2'与I1两个向量的模的差除以I1就是比差...
变电站电压互感器和
电流互感器
哪个开路哪个短路?
答:
其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与
电流互感器
的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,
励磁电流
I...
...而为什么
电流互感器
运行时二次绕组禁止开路???
答:
所以,电压互感器二次侧是不允许短路。
电流互感器
二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成
励磁电流
,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果:(1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成...
电流互感器
二次开路对计量有影响吗?
答:
是否有影响主要看以下两种情况:1、
电流互感器
的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。例如:实际的额定电流约 45 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,倍率是 30 倍。当满载时(45 A),二次电流为 45 A ÷...
电流互感器
的工作特性是什么 ?
答:
1.正常运行时,二次绕组近似于短路工作状态。2.一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关。3.运行中的
电流互感器
二次回路不允许开路。否则会在开路的两端产生高电压危及人身设备安全,或使电流互感器发热。4.正常运行时,由于二次绕组的阻抗很小,一次电流所产生的磁动势大部分被二次电流...
电流互感器
和电压互感器的区别?
答:
1、结构区别:
电流互感器
的一次绕组用粗线绕成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联;电压互感器是降压变压器,它一次绕组匝数多,与被测的高压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接。2、工作原理区别:两种装置的正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次...
变压器差动保护的不平衡
电流
是怎样产生的?
答:
压
器励磁
涌流的存在,变压器
励磁电流
(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过
电流互感器
反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
励磁pss试验的步骤
电流互感器公式
电压互感器励磁电流