励磁电流互感器接在发电机出口,励磁电流是怎么测得的?请指点,谢谢。

如题所述

你弄错了,接在发电机出口的电流互感器是用来测量定子电流,并换算出功率因数,作为励磁调节的反馈信号用的。励磁电流测量是直流电,有用分流器的,监控系统通常用0-75mV电压变送器连接到分流器测量励磁电流,也有通过直流互感器-例如磁补偿电流传感器测励磁电流励磁电压通常用直流电压表直接接到励磁绕组正负极,监控通过电压变送器实现。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-21
你弄错了,接在发电机出口的电流互感器是用来测量定子电流,并换算出功率因数,作为励磁调节的反馈信号用的。励磁电流测量是直流电,用分流器的。追问

励磁电流,电压的测点在哪里?原理图上就标在发电机出口的电流互感器。

追答

励磁电流,电压的测点的标在发电机出口的电流互感器,那设计的人是在骗钱了。

第2个回答  2012-09-23
发电机的输出是定子绕组的感应电能,一般励磁绕组指的是转子绕组,可以通过测量转子绕组的输入电能(电压或电流)来确定。追问

请问如何测量转子绕组的输入电能电压或电流,实在急用,拜托,拜托。

追答

通过电压或电流互感器,用电压表电流表测定,或者可以直接使用电能质量分析仪之类的仪表(可根据电压或电流的大小选择互感器)。

本回答被提问者采纳