66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器励磁电流
线路差动保护和变压器差动保护的异同
答:
不同点:2、变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设
电流互感器
,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向...
变比为75/5的
电流互感器
配量多少安的电流表?
答:
原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与
电流互感器
副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为
励磁电流
,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就...
变压器差动保护基本原理是什么?
答:
变压器差动保护基本原理:构成变压器差动保护的
电流互感器
之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生...
电流互感器
二次回路中的负载阻抗不得太小。这句话错在那里?解释下_百 ...
答:
应该是“不允许太大”,
电流互感器
都有额定二次负荷,负载阻抗越大,二次负荷越大,超过额定二次负荷,测量精度下降,超过多的话,会导致
互感器励磁电流
大幅度上升,损坏互感器。
电流
差动保护的基本原理是什么
答:
差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧
电流互感器
二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡...
求助电感、
互感器
的作用及工作原理。通俗易懂的解释最好!谢谢_百度知 ...
答:
互感器分为电压互感器和
电流互感器
两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压...
10(50)A/5mA
电流互感器
是什么意思
答:
向左转|向右转 额定变比和误差:
电流互感器
的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N 电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、
励磁电流
和损耗等因素而使比值及相位出现...
电流互感器
aPb是什么意思?
答:
用字母“aPb”代表5P10、5P20、10P10,其中a表示的是复合误差,b是准确限值系数;意思是当一次流过短路电流达到额定电流的b倍时互感器的复合误差小于a%。
电流互感器
LZZBJ9-12 400/5A 0.2S/0.5/5P20:表示支柱式、环氧树脂浇注式、加强型的电流互感器,电压等级为12kV、产品序号为9,额定电流比...
dtsf3533 3*1.5(6)多费率表接1000/5的
互感器
为什么表会跑快了,是什么...
答:
电度表是好的,你应该检查互感器。产生测量误差的原因一是
电流互感器
本身造成的,二是运行和使用条件造成的。电流互感器本身造成的测量误差是由于电流互感器又
励磁电流
Ie存在,而Ie是输入电流的一部分,它不传变到二次侧,故形成了变比误差。Ie除在铁芯中产生磁通外,尚产生铁芯损耗,包括涡流损失和磁滞...