发电机端电压与
励磁电流
、无功功率的关系。
答:
如果无功功率平衡,那么机端电压维持不变,如果负荷变动,电枢反应磁场变化引起合成磁场的变化,机端电压就会波动,那么就需要我们调节
励磁电流
来调整转子磁场的大小使合成磁场保持不变,以维持机端电压不变。励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),...
电流互感器
的种类
答:
电流互感器
的种类按照不同的分类方式,种类不同。一、按绝缘介质分类 1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由...
为什么电压互感器二次侧不允许短路
电流互感器
二次侧不允许开路呢?_百 ...
答:
电流互感器
在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,
励磁电流
甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,...
电流互感器
能短路吗?
答:
电流互感器
十次侧允许短路,而不允许开路。电流互感器本质上是一个升压变压器。一次匝数很少,只有几匝或一匝。而二次侧有几十上面匝。如果开路凡可以在二次感应出高电压。而短路反射到一次的阻抗很小,一次的降压也会很小,所以并不会有什么问题。
电流互感器
变比范围
答:
低压
电流互感器
型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
关于电压互感器和
电流互感器
答:
二次阻抗越大,输出功率越大。电压互感器二次短路或
电流互感器
二次开路,要求提供无穷大的功率,当然有问题。实际互感器不是理想变压器,当电压互感器二次阻抗过小或电流互感器二次阻抗过大,都会增大一次的
励磁电流
,导致互感器饱和,不能准确测量。开路和短路则是极端情况。要特别注意!
电流互感器
二次开路电压有多大?
答:
安匝数较高的
电流互感器
,当二次开路时,会感应出很高的电压。例如:4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。\x0d\x0a二次开路原理:\x0d\x0a电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,
励磁电流
甚小,...
一个电流表和一个
电流互感器
如何测电流
答:
1、将所需测量的电流的电线插入
电流互感器
的环内(若电流比较小,可以多绕几圈),将电流表与互感器的两个端子连接起来,测得的电流与互感器上的变比相乘的结果再除以电线穿入电流互感器的匝数,得到的就是电路中的电流。2、例如:电线穿入互感器是2匝,互感器的变比是50:5,电流表测得的电流是...
变压器纵差动保护中的不平衡
电流
:
答:
有变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流。暂态不平衡电流有:由于短路电流的非周期分量主要为
电流互感器
的
励磁电流
,使其铁心饱和,误差增大而产生的不平衡电流;变压器空载合闸的励磁电流,仅在变压器一侧有电流。$由于电流互感器引起的暂态不平衡电流中包含有大量的非周期分量,使电流互感器的铁心饱和。
电流互感器
二次侧选用1A比5A更精准一些吗?
答:
没有本质区别。如果仪表没有采购,按5A选,选择面更广,如果仪表已采购,根据仪表量程选,量程越接近,精度越高。工业现场应用,5A的抗干扰性能比1A要强。\x0d\x0a4、采用1A的
电流互感器
比5A的匝数大5倍,二次绕组匝数大5倍,开路电压高,内阻大,
励磁电流
小。但采用1A的电流互感器可大幅度降低...