66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器励磁电流
电流互感器
二次侧为什么不能开路?
答:
电流互感器
在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,
励磁电流
甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,...
发电机转子电流和
励磁电流
的区别?定子电动势是怎么产生的?电枢绕组是...
答:
励磁电流
就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。2、定子电动势是转子上产生的磁力线切割定子上的导线而产生的。3、电枢绕组,在直流发电机是转子绕组,在交流发电机是定子绕组。电枢绕组由一定...
电流互感器
是怎样实面大电流转变为小电流的?
答:
这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
电流互感器
1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。 电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,忽略
励磁电流
,安...
电流互感器
二次开路的现象有哪些
答:
1、安匝数较高的CT,当二次开路时,会感应出很高的电压。例如4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。2、
电流互感器
在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,
励磁电流
甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势...
电流互感器
二次侧为什么不允许开路,电压互感器二次侧为什么不允许短路...
答:
如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为
励磁电流
,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员很危险,所以
电流互感器
二次侧不许...
电流互感器
二次侧选用1A比5A更精准一些吗?
答:
3、5A工业上用的较多,1A要少一些。没有本质区别。如果仪表没有采购,按5A选,选择面更广,如果仪表已采购,根据仪表量程选,量程越接近,精度越高。工业现场应用,5A的抗干扰性能比1A要强。4、采用1A的
电流互感器
比5A的匝数大5倍,二次绕组匝数大5倍,开路电压高,内阻大,
励磁电流
小。但采用1A的...
电流互感器
变比该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流互感器
的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
变压器差动保护原理是什么,和零序
电流
保护有什么区别
答:
并在两接线之间串联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧
电流互感器
的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。变压器差动保护和零序电流保护的区别只有一点就是特点不同:1、变压器差动保护 变压器
励磁电流
(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将...
中,这么算是可以的 但是,估计你这么算不出来。。。因为,你怎么测到两个电流值呢。。。