消弧线圈的作用是什么?消弧线圈的补偿方式有哪几种?电力系统一般采用哪种方式?为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-04
消弧线圈的作用补偿接地点的电容电流;消弧线圈的补偿方式有完全补偿、欠补偿和过补偿三种方式;电力系统一般采用过补偿;因为完全补偿和欠补偿会产生谐振,产生谐振过电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpvD9pv9Dn2xDxxvx99.html
相似回答
...原理
是什么?补偿方式有
哪些
?电力系统一般采用哪种
补偿
方式?
为什么...
答:
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小
,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。补偿方式:过补偿,欠补偿,全补偿 电力系统一般采用过补偿:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其...
...原理
是什么?补偿方式有
哪些
?电力系统一般采用哪种
补偿
方式?
为什么...
答:
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小
,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。补偿系统的分类
早期采用人工调匝式固定补偿
的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程...
消弧线圈
在
系统
运行中
一般采用哪种补偿方式?
为
什么?
答:
消弧线圈在系统运行中一般采用过补偿运行方式
。因为在系统发生单相接地时,过补偿可以使故障点流过感性电流,在线路断开或因故障跳闸时,不会引起串联谐振。消弧线圈用于灭弧的 ,一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,...
消弧线圈
对接地电容电流
补偿有哪几种补偿方式?一般采用哪
一种...
答:
(二)消弧线圈的补偿方式 1,
全补偿 完全补偿是使电感电流等于电容电流,即IL=IC,接地处电流为零
。从消弧的角度看,完全补偿十分理想,从产生过电压的角度看,却存在严重的问题。因为,正常运行时,在某些条件下,中性点与地之间会出现一定的电压,此电压作用在消弧线圈通过大地与三相对地电容构成的串联...
消弧线圈的作用是什么?
答:
运行在完全状态下的消弧线圈一般都会投入阻尼电阻来抑制谐振过电压,实际运行经验表明,有良好的收效。2.发展过程:
消弧线圈早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈
,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过...
消弧线圈的作用
答:
作用:当电网发生单相接地故障,
消弧线圈
提供电感电流补偿使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧目的;降低高幅值过电压出现几率,防止事故进一步扩大;消弧线圈正确调谐时,可有效减少弧光接地过电压机率,最大限度减小故障点热破坏作用及接地网电压。消弧线圈结构的特点是电控无级连续...
大家正在搜
消弧线圈的补偿方式有几种
消弧线圈一般采用什么补偿
消弧线圈的作用及补偿方式
消弧线圈采用补偿方式
消弧线圈接地的补偿方式
消弧线圈过补偿的作用
消弧线圈补偿方式
中性点经消弧线圈接地补偿方式
消弧线圈的补偿