在经
消弧线圈
接地的系统中,消弧线圈补偿度过大或过小有什么害处?_百度...
答:
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了电容;正常运行时,三相
电容电流
平衡对称,显示不出来,而当发生单相接地时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用
消弧线圈
补偿这个电容电流的。
消弧线圈
二次
怎么
接
答:
在调匝式
消弧线圈
的铁芯上再绕一个二次绕组。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过
电容电流
,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下。消弧线圈二次需要在在调匝式消弧线圈的铁芯上再绕一个二次绕组。
小
电流
接地系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈
接地?
答:
4、电磁兼容性好。随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统
电容电流
急剧增加,在中性点不接地的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过10A时,中性点需经
消弧线圈
...
请问变压器
消弧线圈
的用处?我是不是可以理解为就是减小故障时对地的...
答:
消弧线圈
是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地
电容电流
,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
接地容性
电流
多大的时候才可以投入
消弧线圈
答:
一般超过10A就应该投入,10KV电缆一般5公里左右,35KV电缆一般2-3公里,
消弧线圈
电抗越小越好
答:
故障点流过
电容电流
,
消弧线圈
提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。消弧线圈顾名思意就是灭弧的,是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
在电力系统中
怎样
合理设置
消弧线圈
?
答:
c)
消弧线圈
的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:W——消弧线圈的容量,kVA;IC——接地
电容电流
,A;Un——系统标称电压,kV。d)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求:1)应保证系统在任何运行方式下,断开一、二回线路时,大部分不致失去补偿。2)不宜将多台消弧线圈...
消弧线圈
在系统运行中一般采用哪种补偿方式?为什么?
答:
消弧线圈
中无
电流
通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压;这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。
电容电流
测试仪什么牌子的好?
答:
容产生的
电容电流
。统计结果,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系 统电容电流分别大于30A和10A时,应装设
消弧线圈
以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行
测量
以做决定。在这方面木森电气本着安全快捷方便的宗 旨生产出...
简述
消弧线圈
的作用,在什么情况下需加装消弧线圈。
答:
接在中性点与地之间的铁芯有气隙的电感线圈,其作用是补偿电力系统单相接地电流及减缓接地故障点恢复电压的上升速度,从而增大接地故障点自动熄弧的概率。当3~10kV电网单相接地电流大于30A;35~66kV电网单相接地电流大于10A;或发电机单相接地电流大于5A时应当在中性点安装
消弧线圈
,对
电容电流
进行补偿。