66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈如何测量电容电流
中性点经
消弧线圈
接地时
如何
计算漏电
电流
?
答:
(1)架空线路
电容电流
:Ic1=3.3VeL×10-3 式中 Ve——线路额定电压(kV)IcI——架空线路电容电流(A)L——线路长度(km)Ic1——3.3×35×80×10-3=9.24(A)(2)电缆线路电容电流:IC2=0.1VeL 式中Ve、L同前,
电容电流
测试为什么不能有
消弧线圈
答:
目前,不管是从一次用仪器
测量
还是二次用仪器测量,其算法在有
消弧线圈
的情况下,计算不准.所以要退出消弧如果是实际接地法测量,则不用退出消弧线圈,只是最后计算是加上消弧补偿的部分就可以了
什么是
消弧线圈
答:
消弧线圈
顾名思意就是灭弧的 ,早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于lOkV-6kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。
简述
消弧线圈
的工作原理。要通俗点呀
答:
消弧线圈
的作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过
电容电流
,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制...
电容电流
达到多少时必须使用
消弧线圈
接地?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相接地故障
电容电流
超过10A。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流超过30A。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用
消弧线圈
接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
消弧线圈
补偿接地
电容电流
答:
通常的用电器中都有
线圈
,使得电路的功率因数很低,线路呈“感性”,对供电和用户对很不利,常常要用
电容器
进行补偿。当电容器选的较小,线路仍呈“感性”,就是欠补偿 当电容器合适,线路呈“中性”,就是全补偿 当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿 ...
为什么说
消弧线圈
补偿
电容电流
的?
答:
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了电容;正常运行时,三相
电容电流
平衡对称,显示不出来,而当发生单相接地时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用
消弧线圈
补偿这个电容电流的。
消弧线圈
的原理
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈
接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的
电容电流
相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的
量
值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下的电力线路多属于...
消弧线圈怎么
控制励磁
电流
的大小?
答:
1、调匝式:调节档位 2、偏磁式:控制低压可控硅的导通角度 3、调容式:调节二次
电容
老师,
消弧线圈
是属于一个纯电感的线圈吗?
答:
从原理上来讲,
消弧线圈
属于一个纯电感;实际应用来说,线圈必然有直流电阻,因此相当于一个RL电路。得到后面的结论,是你对消弧线圈的作用原理理解存在偏差。消弧线圈本身是不会产生电流的,是一个无源元件。系统发生单相接地短路时,接地点的短路电流是
电容电流
,I=jωCU(相
量
关系)。如果没有消弧...