消弧线圈如何测量电容电流
为什么接地变容量3300kva而
消弧线圈
容量1100kva
答:
如果烧坏,正常.因为
消弧线圈
带故障运行最大补偿电流2小时,按实测
电容电流
应不超过4小时.在铭牌上一般有具体运行位置可以接地时间的标注.可以做试验确定是否损坏.
郭老师好,我是一名配电线路工,想了解一下10KV单相接地的一些相关问题...
答:
只有少数体现出来等幅振荡和发散振荡情况;应该说,单相接地,由于不跳闸,是引发“弧光接地过电压”和“铁磁谐振过电压”的主要原因;防止产生“弧光接地过电压”的方法是大家都知道的,就是在测算或
测量
接地
电容电流
后,在统”接地电容电流略小的地方,采用在变压器中性点连接“
消弧线圈
”,将系统改为“...
电容
放电
电流
多大加
消弧
装置
答:
<交流电气装置的过电压保护和绝缘配合>DL/T 620—1997 3.1.2 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障
电容电流
不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用
消弧线圈
接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的...
为什么35-66K电力系通常采用中性点经
消弧线圈
接地运行方式
答:
中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地
电容电流
。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。中性点装设
消弧线圈
...
消弧线圈
是干啥的啦?通俗点解释下,谢了
答:
消弧线圈
的作用主要是将系统的
电容电流
加以补偿,使接地点电流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。同时降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性接地过电压。
中性点经小电抗接地工作方式能否理解为
消弧线圈
工作在过补偿方式下...
答:
中性点经阻抗接地是为了限制接地电流,从而降低系统开关容量,能节省造价。
消弧线圈
的作用,主要是为了补偿线路
电容电流
,从而消除线路接地时产生的电弧,使系统更稳定。
郭老师,接地
电容电流
和什么电缆电容电流
答:
接地
电容电流
如果太大,会在接地点“拉弧”,造成弧光接地过电压,引发设备绝缘击穿,造成事故,按照过去苏联科学家的方法,一般是在变压器的中性点加
消弧线圈
而减少接地电容电流,以降低接地点的过电压幅值,但近来有专家认为传统的消弧线圈不能完全消除这种过电压,而采用其它的方法;我没有查到你在什么...
自动跟踪补偿
消弧线圈
投入引起谐振过电压的原因,
怎么
解决这样的故障_百 ...
答:
会出现串联谐振过电压使中性点电压升高,相电压不平衡,所以电网正常运行时,调节
消弧线圈
使其跟踪电网
电容电流
的变化有害无利,DL-T-1057-2007-自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件7.10规定了,在正常运行情况下,装置不应该导致系统中性点长时间位移电压超过15%Un ...
什么叫接地
电容电流
的过补偿
答:
我国的相关电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流大于30A时应装设
消弧线圈
。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地
电容电流
,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当欠补偿时,因为某些原因切掉某些线路后,电容...
小
电流
接地系统,什么情况下采用
消弧线圈
接地运行方式?
答:
2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。3.1.3 3kV~20kV具有发电机的系统,发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,如单相接地故障
电容电流
不大于表1所示允许值时,应采用不接地方式;大DL/T 620—1997于该允许值时,应采用
消弧线圈
接地方式,且故障点残余电流也不得大于该允许...