66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈如何测量电容电流
消弧线圈
自动调节有响声频繁
怎么
办? 110KV站有2趟一用一备,有2个...
答:
2.设备故障,请找厂家报修。3,如果是一次设备处的声音比较大是正常的,除了油浸开关以外,空气开关和真空开关声音都比较大。4.取消自动调节,手动调节
消弧线圈
看下
电容电流
的变化是不是正常。如果电流一值变,找下原因。5.系统正常运行是的消弧线圈,10kv,中点电压一般10-150伏,电流0.03-1A左右 ...
电容电流
大于电感吗
答:
在过补偿中,电感电流大于
电容电流
。当发生单相接地故障时,
消弧线圈
可形成一个与接地电流的大小接近相等但方向相反的电感电流,这个电流与电容电流相互补偿,使接地处的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它所产生的一切危害。此外当电流经过零值而电弧熄灭之后,消弧线圈的存在还可以显著...
什么是反无功?过补偿
怎么
计算?
答:
反无功就是系统呈现容性,也就是向电网倒送无功
电流
,这种状态就叫做过补偿。在正常情况下,都是正常供电方式,如果计量表没有问题,是不会出现反向有功和反向无功的;如果出现了反向无功和反向有功,一定是客户内部“发”了电,向网上送了;出现反向无功,可能是内部
电容器
投多了,向网上反送无功电能...
消弧线圈
采用( )运行方式。
答:
一、
消弧线圈
的运行方式 消弧线圈主要用于补偿中性点位移,通常有以下三种运行方式:1、欠补偿:在这种方式中,消弧线圈的电感电流小于系统
电容电流
,对系统电容电流没有补偿作用。2、完全补偿:此时,消弧线圈的电感电流等于系统电容电流,能够完全补偿系统电容电流。3、过补偿:在这种方式中,消弧线圈的电感...
10KV,35KV,110KV系统图中,
电流
互感器问题
答:
10KV、35KV是中性点不接地或经
消弧线圈
接地系统,Ct一般都安装在A和C相,当任何一相发生接地故障时,流过故障点的电流为
电容电流
和补偿的电感电流之差,该电流很小,允许运行2小时,不需要跳开关,当两相发生接地故障时,比如A和C相同时接地,因A和C相都安装了CT,所以A/C相同时跳闸,如iv A/B或...
郭老师好,我是一名配电线路工,想了解一下10KV单相接地的一些相关问题...
答:
只有少数体现出来等幅振荡和发散振荡情况;应该说,单相接地,由于不跳闸,是引发“弧光接地过电压”和“铁磁谐振过电压”的主要原因;防止产生“弧光接地过电压”的方法是大家都知道的,就是在测算或
测量
接地
电容电流
后,在统”接地电容电流略小的地方,采用在变压器中性点连接“
消弧线圈
”,将系统改为“...
变压器中性点经
消弧线圈
接地有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点...
答:
1、作用:正常运行时,
消弧线圈
中无
电流
通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的
电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致...
消弧线圈
与小
电流
接地的联系
答:
变压器中性点接地方式对供电可靠性和变压器制造成本,有很大关系。我国电力系统中性点接地方式主要有两种。直接接地(包括小阻抗)也叫大
电流
接地方式,和不直接接地(包括经
消狐线圈
接地)也叫小电流接地方式。1、3-60kV电力系统,多数采用不直接接地方式。2、110kV及以上电力系统,多数采用直接接地方式。3...
小
电流
接地系统中,加装
消弧线圈
时,常采用哪种补偿方式,为什么?_百度...
答:
过补偿方式。因为在系统运行过程中,如果采用欠补偿,这时又发生线路故障被切除,系统的
电容电流
减小,可能会发生全补偿,即系统中电感电流和电容电流相等,造成谐振。小电流接地系统--小电流接地系统:中性点不接地或经过
消弧线圈
和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,...
当调整
消弧线圈
的分接头使得消弧线圈的电感电流等于接地
电容电流
,则流...
答:
相等则及地点电流为零。系统会产生谐振,不被允许。一般采用电感电流大于
电容电流