谁能帮我翻译这份“自动喷水
灭火
系统”
答:
5.排水
装置调试
应符合下列要求:(1) 开启排水装置的主排水阀,应按系统最大设计
灭火
水量作排水试验,并使压力达到稳定;(2) 试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。6.联动试验应符合下列要求,并应进行记录。启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和...
自动喷水
灭火
系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么...
答:
以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能
控制
水泵、电磁阀、电动阀等的操作。在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验
调试
放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。
自动跟踪定位射流
灭火装置
怎样检测
答:
自动跟踪定位射流
灭火装置
又叫智能消防水炮,在灭火装置进场安装完毕,并
调试
完成后,就可以申请检测部门对消防水炮进行验收,验收分为三部分:1、资质。首先确定安装的灭火装置由正规厂家出厂,具有消防上规定的生产许可证,对于消防水炮厂家来说,许可证就是水炮的检验证书和检验报告。2、安装设计符合国标...
消防喷淋系统的工作原理是什么?
答:
2、有是对温度感应开始工作。简介:消防喷淋系统是一种消防
灭火装置
,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工
控制
和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步...
在计算火灾自动报警系统
装置调试
时,其“点”数应包括( )的个数_百度...
答:
【答案】:A、C 火灾自动报警系统
调试
包括各种探测器、报警按钮和报警控制器。消防系统调试包括自动报警系统、
水灭火
系统、火灾事故广播、消防通信系统、电梯火灾联动装置、电动防火门、防火卷帘、正压送风阀、排烟阀、防火
控制装置
、气体灭火系统。
气体
灭火
系统
装置调试
费以什么为单位
答:
水系统没
调试
看500点调试按
水灭火控制
系统联控制器点数算说白点按控制模块编码数算属于电调试 我福建现外面部按喷淋数量算调试看看立场吧想算套按能套
什么是消防末端放水
答:
消防末端放水是安装在系统管网最不利点喷头处,检验系统启动、报警及联动等功能的
装置
。自动喷水
灭火
系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。末端试水装置在喷洒系统中起到了监测和检测作用,其重要意义不可忽视,因此喷洒设计和安装人员在这一环节上应该给予重视。
消防自动喷淋怎样安装
答:
(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。四、竣工验收 1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。2、报警阀已通过
调试
且符合要求。3、试水
装置
放水,水流指示器动作,消防泵...
下列属于自动喷水
灭火
系统的雨淋报警阀不能进入伺应状态可能原因是...
答:
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键
装置
,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和...
消防给水及消火栓系统技术规范有哪些是新规
答:
12、 补充完善了消火栓系统的选择应用原则、 提出了干式消火栓系统的充水时间不应大 于 5min,规定了干式系统快开阀门的选择和技术参数;修正了市政或室外消火栓给水管网 的压力要求,平时压力不应低于 0.14MPa,消防时压力不应低于 0.10MPa;增加了消防水鹤 的设置规定, 提出了工艺
装置
和罐区等室外...