66问答网
所有问题
当前搜索:
水灭火控制装置调试
智能消防水炮是怎么
控制
的?
答:
ZDMS0.6/5S-GA自动消防水炮:具有定位精确、误报率低,
灭火
效率高、保护面积大、响应速度快的特点,当火灾图像火焰探测器或其他火灾探测器发现火情并报警,信息处理主机立即确定着火区域,同时
控制
相应区域对应的至少两台消防炮,迅速指向着火区域,精确确定着火点,控制相应的消防炮准确对准着火点,并自动...
消防工程需要套系
调试
吗
答:
是的,消防施工工程按照定额需要计算套取火灾报警系统
调试
,按照点位算的,还有自动喷淋的系统调试,电话插孔,消防电梯,防火阀的调试都是正常记取的,还需要最后的系数联动试车。
浅谈消防
灭火
系统的施工方案?
答:
在自动喷洒管路系统上于信号管前安装
控制
阀门,在信号管后不得安设用
水装置
。为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,应在下列部位设防晃支架:配水管中点(管径;50mm可不设)。配水干管、支管长度超过15m,每15m长度内最少设一个防晃支架。(C)试压:建立一个临时上、下水系统,每层甩头由阀门控制...
消防水炮使用方法难吗?使用步骤有哪些?
答:
手动: 故名思议,可以在现场
控制水
炮进行上下左右的旋转,使炮口对准某一点,点击开阀进行喷水
灭火
。自动:我们只用看着就可以了,水炮完全自动喷水灭火,报警,开阀,喷水,灭火,完成后自动回到初始位置。军巡铺自动消防水炮使用方法 使用步骤的话:1、将现场控制箱的电源送上。2、将电磁阀的电源送上...
水喷雾
灭火
系统
答:
水喷雾
灭火
系统通过改变水的物理状态,利用水喷雾头使水从连续的洒水状态转变为不连续的细小水雾滴喷射出来,具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。 1.表面冷却。 2.窒息。 3.乳化。 4.稀释。 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、过滤器、雨淋阀组、管道及水喷雾头组成,并配套设置火灾探测报警及联动
控制
系统或传动管...
湿式自动喷水系统运转原理及日常检查
答:
打开末端试水,(消防
控制
器和消防泵电源控制在自动情况下)看消防泵能不能5分钟内自动启动,如能启动则正常。末端试水
装置
作用:检测自动喷水
灭火
系统的可靠性。测试系统在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动。同时,可测试干式系统(不大于1分钟)和预作用系统(不大于2分钟)管道的充水时间...
消防水炮系统组成及工作原理是什么
答:
消防水炮系统组成供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。执行系统由
灭火装置
、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。
控制
系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机...
消防系统电气试运行规范多少时间
答:
6、火灾自动报警系统应在连续运行12小时无故障后,按下表填写
调试
报告。
调 试
报 告 年 月 日 编 号:(四)公司内部对火灾自动报警系统验收的一般规定 1、火灾自动报警系统验收应包括下列装置:(1)火灾自动报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等);(2)
灭火
系统
控制装置
(...
自动喷水
灭火
系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么...
答:
以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能
控制
水泵、电磁阀、电动阀等的操作。在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验
调试
放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。
怎样安装消防自动喷淋?
答:
(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。四、竣工验收 1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。2、报警阀已通过
调试
且符合要求。3、试水
装置
放水,水流指示器动作,消防泵...
<涓婁竴椤