66问答网
所有问题
当前搜索:
水灭火控制装置调试
火灾报警系统套个自动报警系统
调试
,定额子目都是根据多少个点来划分,这...
答:
是输入模块(监视模块)地址码的点数来计的,输出模块(控制模块)的调试为
水灭火
系统
控制装置调试
。定额说明:一、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。二、水灭火系统控制装置按照不同点数以“...
按不同点数以“系统”计算的消防系统
调试
是( )。
答:
【答案】:A (1)自动报警系统调试按“系统”计算。(2)
水灭火控制装置调试
按控制装置的“点”数计算。自动喷洒系统按水流指示器数量以“点(支路)”计算;消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以“点”计算;消防水炮系统按水炮数量以“点”计算。
消防
水灭火
系统
控制装置调试
系统的具体点数是怎样规定的?
答:
按喷淋系统的喷头、信号阀、水流指示器、压力开关数量进行计算.
固定
灭火
设施安装
调试
与使用管理目录
答:
本文档详细介绍了固定
灭火
设施的安装
调试
与使用管理,分为五个主要章节:1. 灭火剂 第一节: 简要概述各类灭火剂,包括水及水系灭火剂,空气机械泡沫灭火剂,干粉灭火剂,二氧化碳、IG541及细水雾灭火剂,以及气溶胶和其他灭火剂的简介。2. 灭火器 第一节: 讲解常用灭火器的结构与使用方法。 第二节:...
雨淋阀构建组成原理是什么?怎样
调试
答:
组成:淋阀组主要由水源
控制
阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急
装置
、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。原理:雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统才使隔膜打开,让水流入系统管网内进行
灭火
,并使水力警铃报警。雨淋阀上的隔膜室(...
雨淋阀构建组成,原理,怎样
调试
答:
当有火灾发生时,消防
控制
模块联动动作,打开电磁阀,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压
装置
作用,使得控制腔内的压力急剧下降。当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行
灭火
,...
消防
水灭火
系统
调试
点位超过500点要取系数吗
答:
水系统是没有
调试
的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按
水灭火控制
系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。
自动喷水
灭火
系统的湿式报警阀
调试
时,在试水
装置
处放水,带延迟器的水...
答:
【答案】:B 自动喷水
灭火
系统的湿式报警阀
调试
时,在试水
装置
处放水,带延迟器的水力警铃应在5-90s内发出报警铃声。
消防联动
调试
包括哪些内容
答:
1、自动报警系统的联动
控制调试
,包含警报设备,消防电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮联动调试。3、消防自动喷水系统联动调试。4、防排烟系统...
消防
水灭火
系统中联动
控制
器点数怎么计算
答:
关于安装工程中
水灭火
系统
控制装置调试
的工程量计算规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动灭火系统的控制装置
气体灭火装置调试
气体灭火如何调试
水灭火瓶
喷淋调试点数怎么确定
室外消防水泵接合器
消防水泵接合器
水灭火控制装置调试
水灭火控制装置调试点位怎么算