火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—92
答:
六、火灾事故照明及疏散指示
控制装置
。第4.1.3条 火灾自动报警系统验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件:一、系统竣工表(见附录二);二、系统的竣工图;三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);四、
调试
报告;五、管理、维护人员登记表。第4.1.4条 火灾自动报警系统验收前,公安消防监督...
什么叫消防水泡?以及系统的原理
答:
消防水炮是以水作介质,远距离扑灭火灾的灭火设备。该炮适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头、车库等场所,更是消防车理想的车载消防炮。原理:供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。执行系统由
灭火装
...
水流指示器的作用及安装位置是什么?
答:
水流指示器也可用于自动喷水
灭火
系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动消防水泵的
控制
开关。水流指示器必须安装在前后直管段长度不小于5倍的管道直径,叶片安装方向应注意箭头方向与水流方向一致;水流指示器应和管道水平...
消防管道安装方式?
答:
3.21设置雨淋和水幕喷水
灭火
系统采用自动
装置
时,应设于前开后装置。一般在无采暖设施或环境温度高于70℃的区域,应采用干式自动喷水灭火系统,干式自动喷水灭火系统未装喷洒头前,应做好试压冲洗工作。有条件应用空压机吹扫管道。 3.22消防系统通水
调试
应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利...
请问消防管道的气体打压实验怎么做?能写一个比较详细的步骤吗?_百度知 ...
答:
四.
控制
系统
调试
a. 电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动
灭火装置
的调试及联动运转。b.自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。五.集气分配管制作 a. 组合图、大样图在现场给出 b. 集气管按大样图制作 后面还有表格,有邮箱的话我可以发到您邮箱。
消防验收规范是什么
答:
第4.1.1条 火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持、设计、施工、
调试
等单位参加,共同进行。 第4.1.2条 火灾自动报警系统验收应包括下列装置:一、火灾自动报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等); 二、
灭火
系统
控制装置
(包括室内消火栓、...
消防结算问题
答:
一般工程完成合同约定的所有工作内容并经验收合格,由施工方提交工程结算报告;甲方自行或委托第三方对该结算报告进行审核。如合同双方当事人(甲、乙方)对消防安装工程竣工结算审查书无异议,则作为该工程造价最终结算、工程质量保修金留置、工程款支付的依据。
谁能告诉一下消防最不利点水试验流程
答:
1 压力表不应装在阀门前面 虽然在未开启试水
装置
前可直观地看到管网中的 水压力(静压) 和确认管网中是否有水,但如果在报警 阀与水流指示器之间设置了
控制
阀且控制阀未采用信 号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于 楼层面积较大,在分区管网的系统
调试
中只试验了最 不利点管网的末端...
消防给水的水流指示器和信号蝶阀套什么定额?
答:
问题五:电触点信号阀套什么定额 焊接法兰阀门 问题六:信号蝶阀安装套用哪个子目? 给排水章节阀门的定额 问题七:水流指示器
调试
应该套什么定额 各种仪表的安丹及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动
装置
及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化
控制
仪表安装工程》相应定额,可参照10-...
消防湿示盘符号是什么?
答:
雨淋系统为开式自动喷水
灭火
系统中的一种,使用开式喷头,发生火灾时,由自动
控制装置
打开集中控制阀门使系统保护区上的所有喷头一起喷水灭火。按淋水管的充水与否可以分为两种:空管式雨淋系统,充水式雨淋系统。雨淋系统一般由三部分组成:火灾探测控制自动传动系统,自动控制成组作用阀门系统,带开式喷头的自动喷水灭火系统...