答:
自动喷淋
水灭火
系统
调试
,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,...
雨淋阀构建组成原理是什么?怎样
调试
?
答:
当有火灾发生时,消防
控制
模块联动动作,打开电磁阀,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压
装置
作用,使得控制腔内的压力急剧下降。当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行
灭火
,...
中,自动和手动方式启动的雨淋阀,应在( )之内启动...
答:
【答案】:D 水喷雾
灭火
系统
调试
中,自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动。
自动喷水
灭火
系统安装施工工艺一?
答:
3.3.3管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设0.002~0.005的坡度,坡向泄
水装置
。3.3.4自动喷水
灭火
系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求。3.3.5干管安装:3.3.5.1喷洒干管用法兰连接,每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起使用倒链安装,但不宜过和。也可调直后编号依顺序安装,吊装时...
自动喷水
灭火
系统末端试水
装置
有什么特点?
答:
末端试水
装置
在喷洒系统中起到了监测和检测作用,其重要意义不可忽视,因此喷洒设计和安装人员在这一环节上应该给予重视。2、试水阀:管螺纹连接的阀门、安装旋紧时应扳钳该螺纹同端的六角或八角部位、不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位,以免造成阀门变形。截止阀、闸阀在安装与
调试
过程中发现阀杆泄漏...
自动喷水
灭火
系统试水
装置
和阀门的区别在哪里?
答:
末端试水
装置
⑵自动喷洒系统检测调试 本工程范围内应做的检测主要有湿式报警阀、水流指示器功能检测,管网系统压力检测。湿式报警阀、水流指示器功能检测:系统充水后,打开放水装置阀门,报警阀应及时动作,水力警铃发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号。排水
装置调试
:开启排水装置主排水阀,按系统最大设计
灭火
水量...
气体
灭火
系统的
调试
项目不包括( )。
答:
应做喷射功能
调试
。3.气体灭火系统灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格。4.气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。5.干粉
灭火装置
的联动
控制
组件应进行模拟启动试验,包括自动模拟启动和手动模拟启动试验。
自动喷水
灭火
系统施工程序中,减压
装置
安装的紧后程序是( )。
答:
【答案】:B 2021教材P233 (3)自动喷水
灭火
系统施工程序施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压
装置
安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水
调试
。