无功补偿控制器自动时不运行,取样电流是0,取样电压正常.
详细的问题说明,有助于回答者给出准确的答案
举报该问题
推荐答案 2008-12-28
检查取样电流线路是否断路,一般该线路与三相中其中一相电流表串联于(独立的另论)电流互感器,可查看该相电流表在有电流时是否有电流指示,如没有电流指示是该串联线路断路;如有电流指示,那就补偿器的故障了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/i9sUiv2n.html
其他回答
第1个回答 2008-12-28
是不是神光电炉设备用得谐波治理的机器呀
相似回答
无功补偿控制器,
线路,手动都可以
,自动不
工作,请问是哪些原因,涉及那些...
答:
1,手动正常,自动不工作,说明柜子其他部分正常,补偿控制器不正常
。2、
补偿器不不正常,通常是采样信号的问题
。你查查电流采样是否正确。判别正确与否西药好多数据和现场情况。还需要你提供更多数据,比如:自动的时候,功率因数显示是多少?因现场情况千差万别,这里说不清楚,不妨私聊吧。可搜索我们公司...
...
无功补偿控制器不
显示功率因数了
,电流电压
都
正常,
手动投入也正常,换...
答:
第一可能是控制器坏了!第二可能是你下边的补偿全坏了
!此条:断开无功补偿主回路电源,进行电容器相对地放电,然后检查是否元器件损坏。
无功
功率
自动补偿控制器不
工作是什么原因?
答:
2、控制器功率因数与实际值偏差一点是允许的,但是不可以超过0.02,所以两个肯定有一个不合格
。3、若是首次投运,首先要确定各接线正确,重点检查电压电流取样的位置和相序,若已正常使用过一段时间,则按1、2项分析并排除故障。平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家 ...
无功补偿器不
会
自动运行
答:
两种可能造成这种情况:1.控制器损坏2.取样电流信号线断路3.相序接线错误
。检查顺序1.检查取样电流线是否有电流(观察功率因数表是否动作)2.检查相序是否正确(一般情况A相电流BC电压)3.检查控制器,指示灯是否正常(是否指示投切位置但是接触器不动作)。一般情况控制器故障的比例大些 ...
无功补偿
装置不动作,原因是什么?
答:
1.需要的无功量小于最小组电容器的无功量,投入后会过
补偿,
因此不能动作;有的
控制器
对谐波有要求,当谐波大于设定值时会自动禁止控制器动作并切除所有投入电容器;控制器对
电压
的上下限也有要求,当不满足要求时也不会动作。2.控制器损坏,检查是否有输出信号(手动投入各组试验)3.采样电路(
电流
、...
无功补偿器
打在
自动
上不能自动补,显示000,打在手动上能补但指示灯不亮...
答:
两方面原因:1、负载太小
,电流
小,再经过一个 互感
器,
感应电流就更小了,仪器 感应 下限都没达到,所以不能识别。2、选择
自动时,
若投一组,但是容量过补,又给你切掉,所以投不上去,你手动硬投,可以,我不知道容量,有可能过补,有可能是线没接对,所以灯不亮?分给高点嘛 ...