66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流是如何产生的
单相
接地电容电流
公式
如何
推导?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))单相
接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容
形成的
容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
如果
电容器
一端
接地
,或者电路中有一点接地,那么
电流
为什么不会流向大地...
答:
电容
或电路的一端接地,大地也就变成了等势体(电势等于电容或电路
接地的
那一端),所以不会
产生电流
。我们平时所说的大地电势为零,那是人为规定的,而且是要有参照电势。
接地电流如何
计算
答:
中性点不接地的配网系统,如果发生单相接地,则接地点流过系统的电容电流。
接地电流
就是电容电流,容流跟线路长度有关,估算表格如下 每公里架空线路及电缆线路单相金属性
接地电容电流
平均值(A)线路架设情况 6kV 10kV 35kV 架 空 线 路 无避雷线路的单回线路 0.013 0.0256 0.078 有避雷线路的单回...
发生单相接地时,
接地电流
及
电容电流
波形,急急急!!!
答:
1 如果是中心点不接地系统,当发生单相接地时,
接地电流
全部都是该供电系统的电容电流,其波形还是正弦波,但是在接地瞬间有一个冲击分量存在。电流相位与该相电压相差90度(超前);2 如果是中心点直接接地系统,当发生单相接地时,接点
电流是
电阻电流与
电容电流的
向量和,由于电容电流占的比例很小,可以...
如何
计算系统单相
接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
中性点不
接地
系统对地电容电流近似计算公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的
电容电流是
单回线路的1.4倍(6-10KV系统...
电容器
一端
接地
,静电计一端也接地,那么
电流
为什么不会流向大地,根据图 ...
答:
静电,静电,只有电势、电位,没有电流,静也!静电计,内阻[内电阻]极大,所以可当成绝缘体。虽然同时
接地
,也成回路,但没有通路[由于静电计是绝缘体],当然不可能
形成
放电回路,也就无法
产生电流
了。
电网的中性点
接地
为什么和
电容的
大小有关系
答:
这里所说的电容是看不见摸不着的“分布电容”。这种电容存在于电力系统的导线和大地之间,系统越庞大,这个分布电容越大。正常运行时,由于三相对地电压对称,三相对地分布电容
形成的
电流相互抵消,系统不反应这一部分电流。当发生单相
接地
时,不接地的两相电压升高,这两相的分布
电容电流
就通过接地点形成...
请解释
电容电流
,零序电流,正序电流,负序电流,不平衡电流之间的关系?
答:
对于电缆线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为一次绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有零序电流;当单相接地时,有
接地电容电流
经电缆通过铁心中心孔,在二次侧出现零序电流,而使继电器动作。在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 ...
带正电荷的金属板
接地
会放电,直流系统的正极接地为什么不会放电?为 ...
答:
这时候
形成的电流是
瞬时的,这个放电电路不是回路。刚才那个放电电流如果想能够持续下去,就要在电路中增加一个持续的电压---就是在有电源,电源的电流的通路连接后形成闭合回路,只有这样才能形成持续有电流。这就是放电电路和电流回路的区别。单独一个带正电的导体
接地
后,由于正电荷和地之间有电场线,...
接地
电阻的作用及工作原理是什么
答:
接地
也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此
生成的电流
就会经保护
地线
到大地,从而起到人身安全保护作用。接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一...