66问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流是如何产生的
电弧
接地
过电压的
产生
机理和限制措施是什么
答:
在稳定电弧
接地
和金属性接地阶段,通过故障点电流才是经消弧线圈自动跟踪补偿(或自动调谐)后的残流,此时非故障相上发生的过电压较低,最大才达2.3倍相电压,而间歇性弧光接地时
产生的
过电压已不再是稳态的正弦波,而以高次谐波为主,显然,当频率增加时,对于
电容电流是
增加的,而电感电流是减少的...
中性点不
接地
系统单相接地会
产生
跨步电压威胁人生安全,为什么还要让...
答:
所谓跨步电压,是因为故障电流很大,从故障点向外扩散故障电流时,由于地电阻的原因,将出现电位梯度分布,如果人两条腿跨在这个区域,两条腿之间的电位差可能威胁人身安全。在中心点不接地系统单相
接地电流
,就是供电系统线路电容
产生的电容电流
,这个电流一般不会大于几时安培,所以不可能形成跨步电压。单相...
零序
电流
互感器的变比通常是多少?
接地
整定值是多少?
答:
且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则Io=IN,此时的零序
电流为
不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然
产生
一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相
接地电流的
矢量和。以上内容参考:百度百科-零序电流互感器 ...
变压器中性点经大电阻
接地
方式运行的优缺点?
答:
高电阻
接地
主要是限制单相接地故障电流,抑制弧光接地和谐振过电压,单相接地故障不立即跳闸,又不加重电气设备的绝缘负担,在应用中,至少应使IR=(1~1.5)IC(其中IR——阻性电流,IC——
电容电流
)。考虑到单相接地故障电流宜限制在10A以下,以维持2h的运行条件,对于10kV配电网电容电流大于4~5A的...
中性点接消弧线圈是为了让感性
电流
补偿
接地
故障的容性电流。
答:
通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。① 欠补偿:补偿后电感电流小于
电容电流
。② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。中性点经消弧线圈
接地
系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小
如何
,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的...
变电所中的
接地
PT是什么作用啊?
答:
楼主说的接地PT是接在中性点的电压互感器吧?它起到消弧线圈的作用,主要用在35KV及以下小
电流接地
系统中,在发生接地故障时用于中和
接地电容电流
,防止
产生
间歇性过电压。详细点说的话就是,小
接地电流
系统发生单相接地时,接地点流过的是该电压等级下整个网络的电容电流,因此接地点容易产生间歇性过电压...
电力系统中性点有效
接地
方式指的是
答:
这时中性点
接地
与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地
电容
不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的
产生
,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。
...单相
接地
时故障相流过很大短路
电流
,经消弧线圈接地,故障时就不流...
答:
你说的很对,这是利用消弧线圈的电感电流对
接地电容电流
进行补偿,使通过故障点的电流减小到能减小弧光接地过电压的发生。而且消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压。消弧线圈能使单相
接地电流
得到补偿而变小,这对继电保护的动作留有一定的余量,但是这使电网可以...
什么是变压器中性点
接地
电阻柜?
答:
因此,
如何
有效经济的设置中性点接地成为当前供电工作的重点。目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻
接地的
运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的
电流
比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属...
电力变压器中性点为什么要经过
接地
变接地
答:
6-10KV系统是三角接线,没有中性点,需要接地变提供中性点。接地变压器的作用是为中性点不
接地的
系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地
电容电流
大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器主要用于对无中性点的一侧系统提供一个人工接地的...