66问答网
所有问题
电网的中性点接地为什么和电容的大小有关系
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-06
这里所说的电容是看不见摸不着的“分布电容”。这种电容存在于电力系统的导线和大地之间,系统越庞大,这个分布电容越大。正常运行时,由于三相对地电压对称,三相对地分布电容形成的电流相互抵消,系统不反应这一部分电流。当发生单相接地时,不接地的两相电压升高,这两相的分布电容电流就通过接地点形成回路。也就是说单相接地电流的大小和系统的大小(分布电容的大小)直接有关。为了防止接地电流损坏设备,所以要把接地电流控制在15A(10A)以内。具体的方法就是将中性点通过消弧线圈接地,利用感性电流抵消容性电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDssnn29UxD2DUnssD9.html
其他回答
第1个回答 2022-07-31
电容是看不见摸不着的“分布电容”。这种电容存在于电力系统的导线和大地之间,系统越庞大,这个分布电容越大。正常运行时,由于三相对地电压对称,三相对地分布电容形成的电流相互抵消,系统不反应这一部分电流。
相似回答
电网的中性点接地为什么和电容的大小有关系
答:
中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备
。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。对于不通等级的电力系统中性点接地方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地...
发电机组并入国家
电网
,
中性点接地
方式如何选择?
答:
1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地
电容
电流,当电流小于 5A时,并没有烧毁铁芯的危险。发机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。2.中性点经单相电压互感
器接地
:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机
中性点的
基波和三次谐 ...
大电流
接地电网中
变压器
中性点接地
方式取决于哪些因素
答:
大电流接地电网中变压器中性点接地方式取决于以下因素:
1、系统电压等级
。高电压等级的系统,中性点接地方式一般采用低阻接地方式,以保障系统的可靠性和连续性。2、电网结构。接地方式也应该根据电网的结构来选择,例如,单点接地方式适用于星型接线系统,多点接地方式适用于网状接线系统。3、系统容量和接地...
以下关于高压厂用电系统
中性点接地
方式描述不正确的是( )。
答:
高压(3kV、6kV、10kV)厂用电系统中性点接地方式的选择,与接地电容电流的大小有关
。当接地电容电流小于10A时,可采用不接地方式,也可采用高电阻接地方式;当电容电流大于10A时,可采用经消弧线圈或消弧线圈并联高电阻的接地方式。①中性点不接地方式。当高压厂用电系统发生单相接地故障时,流过短路点的...
中压
电网中性点接地
方式分析与探讨?
答:
针对中压电网中性点不接地供电网系统的不断扩大及电缆馈线回路的增加,单相
接地电容
电流也在不断的增加,改造
电网中性
点接地方式、合理选择电网中性点接地方式,已是
关系
到电网运行可靠性关键的技术问题,文中就
电网的中性点接地
方式进行分析和探讨。1、概述中压电网以35KV、10KV、6KV三个电压电压应用较为普遍,其均为中性...
中性点
是否接地对单相
接地有什么
影响。
答:
中性点
不
接地
系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容
电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流
的大小
也发生变化。通过分析,不难得出...
大家正在搜
正常时中性点接地的电网比不接地
在中性点不接地的电力系统中
电网中性点接地方式及优缺点
电力系统中性点直接接地
电网中性点接地
电网中性点接地方式
什么叫电力系统中性点
画图表示电网中性点接地方式
电力系统中性点接地属于