请解释电容电流,零序电流,正序电流,负序电流,不平衡电流之间的关系?

如题所述

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。

零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

零序电流互感器:这是一种利用单相接地故障线路的零序电流值较非故障电路大的特征,用电流互感器取出零序电流信号使继电器动作,实现有选择性跳闸或发出信号的装置。

对于电缆线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为一次绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有零序电流;当单相接地时,有接地电容电流经电缆通过铁心中心孔,在二次侧出现零序电流,而使继电器动作。在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。

三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流。正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序),负序指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡),零序指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在外部就表现出零序电流(因为相量相同加强)

零序电流互感器为一种线路故障监测器,一般儿只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。

下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。

1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。

2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。

3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。

通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。

在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-12
电容电流就是位移电流,由于电容上的电荷发生变化引起的等效电流,可以不借助电荷传导,电容量越大,电容电流越容易传导。传输线中为了防止电流畸变,往往要平衡电容量或者认为是平衡电容电流而加电感。
后面三个电流不是实际的电流而是为了方便分析三相电力系统中的非平衡负载情形而引入的。
零序电流:是指三相四线制中,各相电流不平衡导致的零线上产生的电流,三相接对称负载时不会有零序电流,三相中的零序电流是同一相位的,且正好等于零线上电流的1/3,如果接三相电机的话这一项只消耗电能而不提供转矩,显然是一种浪费。
正序电流:如果在接入三相电机,当电机按正常顺序转动时,该电流提供与转动方向同向的转矩,该电流正是维持电机正常转动的电流。
负序电流:如果在接入三相电机,电机按正常顺序转动时,该电流产生的转矩正好是阻碍电机转动的,显然也是一种无用的损耗。

三个电流的求法如下(参考百度百科,三相的向量图按ABC箭头向外瞬时针方向排列):
(1 ) 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
(2) 求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
(3) 求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。

也就是说三相系统不平衡时,A相的电流 = A的正序电流 + A的负序电流 + A的零序电流,其他两相同理。用相量表示ABC可以发现,负序电流正好与正序电流的相序相反,而三相的零序电流相位是不变的。
以上的结论都是对工频电流,或者至少是同频的电流而言的,或者如果波形有畸变对基波进行分析。
而即使电流对称时,如果电流为非标准的正弦电流时会有谐波,由于基波以及4次、7次、11次……谐波都提供与电机转向同向的转矩,所以不妨也叫做正序电流,而3次、6次、9次……谐波提供的转矩与转向相反,不妨成为负序电流,而2次、5次……谐波不提供转矩,就属于零序电流。但是要和前面的定义分开。
相似回答