66问答网
所有问题
中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的电感值怎么确定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-06
先估算或实测系统的
电容电流
,然后按电容电流的1.2-1.5倍取
消弧线圈
最大电流,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流。
电力系统
输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现短路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过短路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压的等级下的电力线路多属于这种情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DsvppsnDx.html
其他回答
第1个回答 2012-08-03
先估算或实测系统的电容电流,然后按电容电流的1.2-1.5倍取消弧线圈最大电流,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流,
追问
请问,知道了补偿电流后,怎么算电感值?
追答
用相电压除以电感电流就是电感值
追问
谢谢了
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-08-03
电抗率6% 比较多见,根据需要 适当调节。
相似回答
10KV电力线路。
中性点经消弧线圈接地
。
消弧线圈电感
一般都多大? L=?
答:
你好!因为消弧线圈的作用就是补偿线路电缆运行过程中所产生的容性电流,也就是电容电流,先估算或实测系统的电容电流,然后按电容电流的1.2-1.5倍取消弧线圈最大电流
,消弧线圈 的
最小电流按1/3最大电流,
电感值
计算:相电压除以电感电流 如有疑问,请追问。
中性点经消弧线圈接地
系统的
接地电感怎么
计算
答:
在
消弧线圈
1档,加额定电压,测量流过的电流,用额定电压除以电流就是1档
的电感,
其它档位相同测量计算
中性点消弧线圈接地的
计算题!原理我明白,可是我算不出正确答案,望各位...
答:
1\消弧线圈是手动调节的,则只能在过补状态,要把单相接地时流过
接地点
的电流补偿到过补20A,(按标准说,过补20A应该写成-20A,如果按提问中所说20A,则是欠补偿状态,但这是手动调节的消弧线圈所不允许的),也就是
消弧线圈的电感
电流应该是35+20=55A才行 2\消弧线圈是自动调节的,因为有阻尼电阻的存在...
电气工程-
中性点经消弧线圈
及电容电流计算
答:
消弧线圈:守护电力安全的电感防线 消弧线圈并非简单的电感线圈,而是带有铁芯的特殊设计,它巧妙地连接在变压器(或发电机)的
中性点
与大地之间,形成了一道保护屏障。正常状态下,消弧线圈并无电流通过,但在故障情况下,其关键作用开始显现。当电网遭受雷击或发生单相接地时
,消弧线圈的电感
性电流与故障点...
simulink仿真
,中性点经消弧线圈接地
系统
,电感
参数?
答:
安全分公司
为什么一些
中性点
加
消弧线圈接地?
何时过补偿,欠补偿
答:
中性点
装设
消弧线圈,
其目的是利用
消弧线圈的
感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以至自动消弧,保证继续供电。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。① 欠补偿:补偿后
电感
电流小于电容电流。② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③ 全补偿:补偿...
大家正在搜
中性点经消弧线圈接地的优点
中性点经消弧线圈接地
中性点经消弧线圈接地补偿方式
变压器中性点接地属于什么接地
中性点接地和不接地的区别
中性点接地属于保护接地吗
中性点接地系统发生单相接地
变压器中性点消弧线圈
中性点为什么要接地
相关问题
中性点经消弧线圈接地系统的消弧线圈电感一般为多大
10KV电力线路。中性点经消弧线圈接地。消弧线圈电感一般都多...
中性点经消弧线圈接地系统的接地电感怎么计算
主变中压测中性点经消弧线圈接地,但电压互感器一次中性点直接接...
用于中性点经消弧线圈接地系统的电压互感器,其第三绕组(开口三...
消弧线圈感性电流补偿过大会对系统有影响?有什么影响?
当消弧线圈的电感电流大于时,接地处具有多余的电感性电流称为过...
中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比怎么选择?