中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的电感值怎么确定?

如题所述

先估算或实测系统的电容电流,然后按电容电流的1.2-1.5倍取消弧线圈最大电流,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流。

电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现短路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过短路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压的等级下的电力线路多属于这种情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-03
先估算或实测系统的电容电流,然后按电容电流的1.2-1.5倍取消弧线圈最大电流,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流,追问

请问,知道了补偿电流后,怎么算电感值?

追答

用相电压除以电感电流就是电感值

追问

谢谢了

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-03
电抗率6% 比较多见,根据需要 适当调节。
相似回答