用电量780000千瓦时要装多大的
变压器
答:
一般情况下,
8000KVA变压器
,负载能力约7200KW,你每小时设备
功率
约为60000000/365/24=6849KW,平均负荷率=6849/7200=95%。
如何计算
变压器
的负荷率 比如说我变压器容量
8000KVA
我的年耗电量为600...
答:
一般情况下,
8000KVA变压器
,负载能力约7200KW,你每小时设备
功率
约为60000000/365/24=6849KW, 平均负荷率=6849/7200=95% 。
20kv
8000kva变压器
高压电流是多少
答:
你好:——★1、三相变压器一次的额定电流为:变压器的【
额定功率
P ÷(1.732 × 高压额定电压)】。——★2、额定电压 20 KV 、
8000 KVA 的变压器
,额定输入电流为:8000 KVA ÷(1.732 × 20 KV)= 230.9 A 。
8000kva变压器
参数
答:
就提供11型三相有载调压
变压器
参数吧 SZ11-
8000KVA
/35KV/10kV 变压器技术参数 风冷 空载损耗(KW)10.0 负载损耗(KW)45.0 空载电流(%)0.56 轨距(mm)1475*1475 高压(KV)35 低压(KV)10 短路阻抗(%)7.5 联接组标号YN,d11
S9
变压器8000kVA
、S7变压器5000kVA\S7变压器1600kVA参数
答:
s7的变压器现在已经被国家禁止了 ,市场已经没有卖的了。聊城阳光电力变压器公司生产的S9-M-
8000KVA变压器
的技术参数:
额定
容量:8000KVA 电压组合:高压10KV 分接范围 正负5% 低压 0.4KV 联接组标号:yyn0或DYN11 短路阻抗:6.5 损耗:空载损耗 7.14KW 负载损耗 44KW 空载电流:0...
变压器
的型号规格参数
答:
35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、
8000kva
、10000kva、12500kva、16000kva、20000kva等。2、干式
变压器
容量等级 6kv与10kv系统:10kva、20kva、...
变压器
的
额定
容量是多少
KVA的
?
答:
110kV变压器是指变频器的
额定
电压为110kV。而您说的单位为
kVA的变压器
容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、
8000kVA
、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000...
8000
kw电机需要多大
变压器
答:
变压器的
功率
因素大多都是0.85左右,也就是100
kva的变压器
可以带85千瓦,
8000
千瓦的用电量需要10000kva以上的变压器
变压器
容量计算公式
答:
/110kv和128000KVA/35KV三绕组变压器型 ...
答:
有啊!见国家标准(GB/T-6451-2008 油浸式电力
变压器
技术参数与要求)1、型号为:SFS9-20000/110(风冷、无载)2、容量:20000
kVA
;3、电压组合:110±2X2.5%/35/10.5kV;4、连接组:YNyn0d11;5、空载损耗:26.4kW;6、负载损耗:112kW;7、空载电流:0.65 8、短路阻抗:升压组合:高-...
<涓婁竴椤