规格有哪些
答:
变压器
规格有:一、单相变压器 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中的一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。二、三相变压器 三相组式变压器,是...
8000
KW要多大
KVA的变压器
答:
1、计算负荷为:Pjs=6800 KW Qjs=4746 KVAR Sjs=8293 KVA 2、综合考虑的事项:A、低压侧做
功率
因数补偿,补偿量为3366 KVAR;B、考虑同期系数:0.95;C、计算负荷修正为:Pjs'=6460 KW Qjs'=1381 KVAR Sjs'=6606 KVA 上靠
变压器
标称容量为
8000KVA
,计算负载率为82.57%。
5000kw/小时用电量,选多大
变压器
答:
按
功率
因数为0.8计算,S=5000÷0.8=6250KVA。按国家标称容量,接近6250
KVA的
容量有 50000KVA、63000KVA和90000KVA、选多大,要看负荷率,如果经常没有满负荷运行,负荷率0.8左右或低于0.8,选50000KVA;如果经常满负荷运行,负荷率接近1,选63000KVA;如果以后可能会增加负荷,也可以考虑90000KVA。
一台三相
变压器
,
额定
容量是SN=
8000kVA
,U1N/U2N=6000/400V,Yd11接线_百度...
答:
一次侧
额定
电流=
8000
/6/1.732=769.8A 二次侧额定电流=8000/0.4/1.732=11547A 一次侧额定相电流=8000/6/1.732=769.8A 一次侧额定相电压=6/1.732=3464V 二次侧额定相电流=8000/0.4/3=666.7A 二次侧额定相电压=400V
我公司正常用电负荷是在7000KW,使用
8000KVA变压器
,是否可以。_百度知 ...
答:
不是真实的负荷。要乘以需要系数。(不是所有的设备都同时开吧,同时开 系数接近1)得出计算负荷。计算负荷大于
变压器
有功
功率
就行。2。不知道你用的是什么变压器。于式变压器,可以短时超载40-50 其它的可以(每隔24时可以超两小时)超20%左右。明显可以!3。一般选用变压器。计算负荷占变压器有功负荷...
变压器
的容量等级有哪些
答:
变压器是一种非常重要的电气设备。那么你知道变压器的容量等级吗?通常,容量为630KVA及以下的变压器统称为小型变压器;800~6300
KVA的变压器
称为中型变压器;
8000
~63000KVA的变压器称为大型变压器;90000KVA以上的变压器称为特大型。那么如何计算变压器的容量呢?下面就来看看详细方法。一、变压器的容量等级30、...
变压器
的
功率
是怎么计算的?
答:
视在
功率
的单位为伏安(VA),或
千伏安
(
KVA
)、兆伏安(MVA)。交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如
变压器
的容量就是指它的视在功率。视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S...
变压器
容里为
8000KVA
其高压测为35Kv,低压测为400V,请问其高低测的
额定
...
答:
高压侧:Ie=
8000KVA
/(√3x35KV)=132A 低压侧:Ie=8000KVA/(√3x400V)=11547A
变压器
的
额定
电流怎么算的?
答:
110kV变压器是指变频器的
额定
电压为110kV。而您说的单位为
kVA的变压器
容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、
8000kVA
、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000...
8000
KW要多大
KVA的变压器
答:
变压器的
功率
因素大多都是0.85左右,也就是100
kva的变压器
可以带85千瓦,
8000
千瓦的用电量需要10000kva以上的变压器
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的额定电压
4000kva变压器重量
变压器功率有哪些
变压器输出功率
变压器怎么看功率
变压器的功率怎么算
知道功率怎么算变压器
变压器铁芯功率计算
变压器功率计算