我公司正常用电负荷是在7000KW,使用8000KVA变压器,是否可以。

我公司正常用电负荷是在7000KW,使用8000KVA变压器,是否可以。但我公司是轧钢企业,有时瞬间负荷超过7000KW(瞬间二分钟左右)。请教高手给予,祥细的论证指点。谢谢。

当然可以,一定没问题! 但是从长远角度就不行!

1。你的7000KW 是设备功率。
不是真实的负荷。要乘以需要系数。(不是所有的设备都同时开吧,同时开 系数接近1)
得出计算负荷。计算负荷大于变压器有功功率就行。

2。不知道你用的是什么变压器。于式变压器,可以短时超载40-50%
其它的可以(每隔24时可以超两小时)超20%左右。
明显可以!
3。一般选用变压器。

计算负荷占变压器有功负荷的70%左右。因为负荷是会变的嘛。从长远角度。
可发展,就要这样!
设计院就是这样做的!

一点小小见解,希望对你有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
一般功率与容量需要一个考虑功率因数。一般考虑功率因数0.8到0.9,一般从技术角度考虑按0.8考虑,7000W/0.8=8750kVA,使用变压器8000kVA是肯定不够的,一般变压器可以短时超负荷运行,一般时间不能超过太多。超20%负荷好像是不能超过半小时还是1小时,这个就记不清楚了。一般预留远期几年用电量,目前你们的变压器最好选10000kVA,运行时,就达到87.5%的负荷,目前运行就比较经济了。一般在80%-90%的容量运行比较经济,过低过高都不好。假如考虑远期还有比较大的用电量增加,建议容量可以选大一点。因为搞一次增容工程,需要电力局审批,费用会大大的增加。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-26
如果正常用电负荷是在7000KW/H,使用8000KVA变压器就小了.变压器使用效益为80% 需要的变压器容量为:7000/0.8=8750KVA 如果总功率为7000KW,那么8000KVA变压器就够了.因为不可能所有设备都同时使用的.一般系数选0.7就可以了.
第3个回答  2009-12-25
如果正常用电负荷就是最大负荷,那么7000KW用8000KVA的变压器有些小了,如果长期使用就应该选用10000或者12000的变压器,这是考虑到峰值负荷、瞬间系统的过电压、内部设备的故障电流以及高负荷的温度对变压器寿命的影响。
相似回答