66问答网
所有问题
当前搜索:
8000kva变压器额定功率
变压器
规格有哪些
答:
变压器
规格有:一、单相变压器 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中的一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。二、三相变压器 三相组式变压器,是...
8000
KW要多大
KVA的变压器
答:
1、计算负荷为:Pjs=6800 KW Qjs=4746 KVAR Sjs=8293 KVA 2、综合考虑的事项:A、低压侧做
功率
因数补偿,补偿量为3366 KVAR;B、考虑同期系数:0.95;C、计算负荷修正为:Pjs'=6460 KW Qjs'=1381 KVAR Sjs'=6606 KVA 上靠
变压器
标称容量为
8000KVA
,计算负载率为82.57%。
8000KV
安
功率
能用多少千瓦
答:
8000
kw是有功,还要加上无功才是容量,大概10000
kva
,
变压器
最高效率是在65%容量左右,所以如果是长期工作最好选15000左右的变压器,时间不长可以选小点的12000左右
5000kw/小时用电量,选多大
变压器
答:
按
功率
因数为0.8计算,S=5000÷0.8=6250KVA。按国家标称容量,接近6250
KVA的
容量有 50000KVA、63000KVA和90000KVA、选多大,要看负荷率,如果经常没有满负荷运行,负荷率0.8左右或低于0.8,选50000KVA;如果经常满负荷运行,负荷率接近1,选63000KVA;如果以后可能会增加负荷,也可以考虑90000KVA。
用电量780000千瓦时要装多大的
变压器
答:
一般情况下,
8000KVA变压器
,负载能力约7200KW,你每小时设备
功率
约为60000000/365/24=6849KW,平均负荷率=6849/7200=95%。
如何计算
变压器
的负荷率 比如说我变压器容量
8000KVA
我的年耗电量为600...
答:
一般情况下,
8000KVA变压器
,负载能力约7200KW,你每小时设备
功率
约为60000000/365/24=6849KW, 平均负荷率=6849/7200=95% 。
20kv
8000kva变压器
高压电流是多少
答:
你好:——★1、三相变压器一次的额定电流为:变压器的【
额定功率
P ÷(1.732 × 高压额定电压)】。——★2、额定电压 20 KV 、
8000 KVA 的变压器
,额定输入电流为:8000 KVA ÷(1.732 × 20 KV)= 230.9 A 。
8000kva变压器
参数
答:
就提供11型三相有载调压
变压器
参数吧 SZ11-
8000KVA
/35KV/10kV 变压器技术参数 风冷 空载损耗(KW)10.0 负载损耗(KW)45.0 空载电流(%)0.56 轨距(mm)1475*1475 高压(KV)35 低压(KV)10 短路阻抗(%)7.5 联接组标号YN,d11
S9
变压器8000kVA
、S7变压器5000kVA\S7变压器1600kVA参数
答:
s7的变压器现在已经被国家禁止了 ,市场已经没有卖的了。聊城阳光电力变压器公司生产的S9-M-
8000KVA变压器
的技术参数:
额定
容量:8000KVA 电压组合:高压10KV 分接范围 正负5% 低压 0.4KV 联接组标号:yyn0或DYN11 短路阻抗:6.5 损耗:空载损耗 7.14KW 负载损耗 44KW 空载电流:0...
变压器
的型号规格参数
答:
35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、
8000kva
、10000kva、12500kva、16000kva、20000kva等。2、干式
变压器
容量等级 6kv与10kv系统:10kva、20kva、...