第1个回答 2011-09-13
8000KVA35000V变压器,一次额定电流135A,而你的实际使用功率在7120KW,一次侧电流到了140安,说明你的功率偏低,只有0.84。按说过140A只比135A大了4%,从主变保护来说,应该不会跳闸。35kV主变负荷保护定值一般定在20%。但你功率因数太低了点,应提高到0.95以上。防止跳闸和选多大的电流互感器、电流继电器无关。供电公司也不允许你擅自更改保护装置。很不错哦,你可以试下
i邰rЩw(┊∩ufУk⊥nddy、16420171422011-9-13 1:41:11