66问答网
所有问题
当前搜索:
200kw用多大电缆铝线
380伏180千瓦
用多大
的铝
电缆
?
答:
380伏3相。每相60千瓦电流273安,
铝线
55-65平方毫米即可
380V电压,长
200
m,最大用电负荷为210
kw
,需
多大
的铝
电缆线
答:
380V电压,长
200
m,最大用电负荷为210
kw
,需240平方的铝
电缆线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732x0.38x0.85)=375A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面的电缆载流量表,考虑距离较远,选240的
铝线
。电压损失:距离:L=200米铜线电阻率:ρ=0.0283Ω...
400
KW
功率,距离
200
米.380V电压
用多大
铝芯
电缆
?怎么计算的?谢谢_百度...
答:
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻:R=U/I=10/800=0.0125(Ω)铝芯
电缆
截面(铝电线的电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0.0283×
200
/0.0125≈453(m㎡)宜应用2根240m㎡铝电线并联输送。
300
KW
负荷,长
200
M,需要
多大
的铝芯
电缆
?怎么计算?
答:
300
KW
负荷,长
200
M,需要268.127平方毫米的铝芯
电缆
。根据380V三相电功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)按2A/MM²载流量计算,536.254÷2=268.127(平方毫米)...
潜水泵7.5千瓦线路
200
米
用铝线
,能用多少平方的线?
答:
三相供电,电流约14A,用6平方
铝线
可以
电源380v负载280
kw
的设备距离
200
米需要
多大
的
铝线电缆
答:
240的或300的
80
kw用
多少平方三相
电缆铝线
答:
6.
电缆
的长度越长,电阻越大,载流量相应降低;环境温度越高,散热越差,载流量也会降低。7. 选择电缆时,还应考虑安全性能和经济效益,确保电力系统的稳定和安全。8. 同时,应考虑电缆的价格和采购成本,以获得高性价比的产品。9. 总结来说,80
kw
380v应用选择适当的电缆,确保电流和电压的匹配,...
80
kw用多大电缆
答:
保守35平,宽裕50平铜
电缆
。功率80
kw
所需的电缆为3x35平方的铜线。 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ ) =80/(1.732x0.38x0.85) =143A(用三相市电计算,功率因数取0.85) ,因为是三相电,或取3x70平方的三芯
铝线
。
距离变压器100米、功率800
KW
,采用二根185mm2铝
电缆
,一根185mm2铜电缆能...
答:
不行的。
铝线
最大是一平方4A,铜线最大是6A,这是指的
裸线
架空,
电缆
还要小,铝线是3A,铜线是4.5A,800
KW
是1600A(1KW=2A、加热按1KW=3A)这样你就算出来了
用多大
的电缆了,
从一级箱到二级箱线距400米,用
铝线
120平方三相5钱
电缆
可带多少
Kw
?
答:
能250千瓦