380伏180千瓦用多大的铝电缆?
380伏180千瓦用多大的铝电缆?
举报该问题
推荐答案 2018-04-23
380伏3相。每相60千瓦电流273安,铝线55-65平方毫米即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pvxppUUDvUniD9pnDs.html
其他回答
第1个回答 2018-04-25
380伏180千瓦可用两条95mm²的铝电缆并联供电。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-04-29
你可计算下电流,以0.9功率因数为例:
I=180000/(3x220x0.9)
=303(A)
按使用环境条件参考以下表格配置
第3个回答 2018-04-27
用两根150平方的电缆并联使用。
第4个回答 2018-04-23
240平方铝电缆
1
2
下一页
相似回答
180千瓦
三相电
需要
多少平方
的铝电线
呢?
答:
线长在100米左右,按一路布线,可选择185平方左右
的铝线
。两路布线可选择70平方的铝线。
380V
电压,
180千瓦
(多台电机之和)
需要多大的铝电缆?
答:
要选185平方的铝电缆
。电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。工作...
380v
总容量
180千瓦用
电设备用几平方4芯
铝电缆
线
答:
总容量
180千瓦用
电设备的电流大约为340A,需要用 1、在空气中敷设 VLV 0.6/1kV 3x300+1x150 铝芯(3+1)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
;YJLV 0.6/1kV 3x240+1x120
铝
芯(3+1)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。2、地下直埋敷设 VLV22 0.6/1kV 3x240+1x120 铝芯(3+1)聚氯乙烯...
180kw用多大的电缆线
合适?
答:
答:180kVA功率,380V电源,
用50平方电缆
。解析:180kVA也就是180kW,380V三相动力电源,根据三相动力电源的功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ,可得 I=P/√3*U*cosψ=180000/(√3×380×0.8)≈341.9A;查找实用五金手册,每平方铜芯电缆安全负载电流为6A,则 341.9÷6≈57平方;结合电缆...
380V
电压,
180千瓦
(多台电机之和)
需要多大的铝电缆?
答:
Ie=
180kW
/(√3×
380V
×0.8)≈342A 2.根据 Ie ,确定
电缆
截面积 【以VV型铝芯电缆为例】从上表可知,3×95平方毫米
的铝
芯电缆的载流量是177A,若两根并联,载流量为 354A,大于342A,所以可选用。【上述计算是基于所有电机同时使用,且按额定功率计算。若考虑不同工况和负荷率,可乘上一个...
180千瓦380v用多大电缆
答:
180千瓦380v用多大电缆
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,
180千瓦380v选用
185平方铜线即可。180千瓦设备
380伏
三相四线要用安全载流量400A左右匹配
的电线
即可。容量
180kW
,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果...
大家正在搜
100千瓦用多大铝芯电缆
300千瓦用多大铝芯电缆线
30千瓦用多大铝电缆
120千瓦用多大铝电缆
8000伏要用多大的电缆
85千瓦用多大铝电缆
50千瓦多大铝电缆
300kw需要多大的铝芯电缆
50千瓦用多粗铝电缆
相关问题
380V电压,180千瓦(多台电机之和)需要多大的铝电缆?
180KW应该选多大的铝芯电缆
380v总容量180千瓦用电设备用几平方4芯铝电缆线
180千瓦用多大的铝芯电缆
380伏800千瓦用多大的电缆
380伏电压550千瓦负载,要用多大平方铜电缆?
180千瓦需要用多大的电缆?
180千瓦,如果采用单根电缆铜线应该用多大,铝线用多大?三相...