200kw用多大电缆铝线
...使用250米长截面35和16的三相铜芯
电缆
。求电压降。
答:
求变压器 如果75KW电动机是单台,降压启动,需要
200
KVA的变压器才能运行。如果75KW电动机是由小电机组成,100KVA的变压器就可以运行。电压损失百分数计算公式说明 公式 △U=PL/CSX100 △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,
铝线
单相8.3,铝线三相四线46...
5.5
kw
三相电机150米长要
用多大
的
铝线电缆
;
答:
5.5KW的电机起动电流是额定电流的3-4倍,大约有三、四十个安培的电流。因为你线长要150米,所以最小要选4平方毫米,如考虑环境温度,周边散热等情况,那放点余量那就用6平方毫米。
500
KW
要
用多大电缆
线?
答:
500
KW
的功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm 500
Kw
电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯
电缆
双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大电机机多,由于电机的启动...
.80
kw
.220v电压50米以内
用多大电缆
.
答:
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的
铝线
。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-
200
米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,...
130
kw
的电动机得
用多大
的
电缆线
?三项电
答:
I=P/(1.732×U×cosφ)=130
KW
/(1.732×380V×0.85)=232A 因此应该选150mm²~180mm²的四芯铜芯电缆。运行环境温度越高,就应该选择大一些的电缆。电缆安全要求:1、
电缆线
相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最...
80
KW用多大电缆
?怎么计算的?空开用多大的?
答:
2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大以留下余量。但是应小于线路所能承载的电流,以保护线路不过载,70mm的
电缆
无论如何也达不到250A电流,所以选250的开关过大,
200
就差不多了,除非选用交联聚乙烯绝缘电缆可以勉强达到250A。计算:80
KW
的电流:I=80/1.732*0.38=121.55A用121.55...
160
kw
380v
用多大
的铜缆,
铝线
?
答:
160
KW
380需要用120平方的铝芯电缆。
电缆
应该按每平方3个电流来计算,功率是160KW约等于320A(指三相)也就是说要用110平方的电缆。应选120平方的规格。铝芯电缆是一种常见的电缆,它使用铝作为其内部的导体,用于传输电能。它主要用于传输高压电,电缆的外部覆盖云可以是塑料、橡胶或其他类型的材料。铝...
三相210
kw
150米的动力电
用多大电缆
答:
穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按
铝线
截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。最低也要选则
200
平方以上的铜芯
电缆
!
1
200
A电流
用多大电缆
答:
1200A电流应该选择铜
电缆
240平方毫米,铝电缆360平方毫米。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*380*1200*0.8=631千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V。631千瓦在电流为1200A时为正常值范围内。根据电流1200A,查电缆手册YJV知,,需要铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
5.5
KW
三相异步电机要
用多大
的
电缆
?
答:
先根据电机电流选电线,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。例如:380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按
电缆
参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。如果是
200
米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压...