66问答网
所有问题
当前搜索:
200kw用多大电缆铝线
80
kw用多大
的开关和
电缆
?
答:
2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大以留下余量。但是应小于线路所能承载的电流,以保护线路不过载,70mm的
电缆
无论如何也达不到250A电流,所以选250的开关过大,
200
就差不多了,除非选用交联聚乙烯绝缘电缆可以勉强达到250A。计算:80
KW
的电流:I=80/1.732*0.38=121.55A用121.55...
200
千瓦需要
用多大
的
电缆
答:
(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
200kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=357A (2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2 357÷5=71.5mm^2,
电缆
最近的规格为...
功率70
KW
要
用多大
的
电缆
多大的空开 怎么计算的
答:
功率70
KW
的工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选
200
A空开。电缆建议选用35平方毫米铜
电缆线
(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)如果是
铝线
,线径要取铜线的1.5-...
220
kw用多大
的线
答:
240mm² PVC塑料绝缘 4芯铜
电缆
,推荐载流量470A,相应功率247.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为527.8m;240mm² PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量495A,相应功率260.7
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为501.2m;240mm² PVC塑料绝缘 1芯
铝线
,推荐载流量425A,相应功率223.8kW...
630
KW
电机
用多大
的铝
电缆
?
答:
630
KW
电机用50平方
铝线
或35平方的铜线(电压6kv)。630KW电机一般是高压电机,常见的有10kv和6kv两种。下面按6kv电压等级进行计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=630/(1.732X6X0.85)=71A(功率因数取0.85)查下面
电缆
载流量表,考虑到...
220
kW
电机该选
多大
的
电缆
?
答:
双双成组减点五。”可算出95mm²的
电缆
其安全电流约为95*5=475A。3、根据口诀后半部“条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。”如果使用铜电缆,则95mm²就可以了。4、综上所述,220
kw
电机可以使用95mm²的铜电缆,或者140mm²的铜电缆。
1.5
kw
电机配
多大
电线
答:
如果是单相电机,1.5kw电机的额定电流是6.8安培,那么用1,5平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5kw电机的额定电流是3.9电流,那么用1.5平方线也可以。若是10米以下,单相可以选用1.5平方的铜线;若是三相的可选用1.0平方的铜线。若是10米以上,单相可以...
380v22
kw用多大电缆
答:
120导线配百数:表示120平方的铝线穿管敷设,最大可以带100
KW
的电机 把上面所有的口诀总结起来,如下图所示:(觉得重要的朋友可以收藏本文或点击图片保存下来)有朋友可能会问,现在基本上都是用铜线,哪里还
用铝线
?如果是铜线,又怎么计算呢?如果是铜线,那就把计算出来的铝线截面积,降低一个线号就...
28.6千瓦
用多大
铝芯
电缆
答:
=PL P=功率(kw) L=长度(km)例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷
200kw
,问需要铜芯线
多大
平方?如改成铝芯线,需要多大平方?先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为 根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,
铝线
:每千瓦公里用4mm2”铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。...
70
KW
热水器100多米距离用多粗的铝
电缆
答:
70
kw用
95平方铝电缆。普通380V,70KW,距离不超过
200
米可以选用70平方的铝芯电缆,超过200米建议选用95平方铝芯电缆。电缆建议选用35平方毫米铜
电缆线
(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)如果是
铝线
,线径要取铜线的1.5-2倍。功率70KW的工业用电...