66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压熔丝如何选择
一台容量为100kVA的
配电变压器
,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分...
答:
10千伏电力变压器是按高压侧的额定电流值的1.5或2倍选择选择高压侧熔丝;
低压侧的熔丝按低压侧的额定电流值来选择
。那么 高压侧额定电流I=S/√3U=100/√3*10=5.77(A),5.77*1.5~2=8.655~11.54(A),按照熔丝规格最符合条件的熔丝选10A,但如果只有在15、50、100、150A选,那只能选15A。
配电
箱
熔丝
配置
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
对不同容量的
变压器如何选择熔丝
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:
\x0d\x0a100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;\x0d\x0a100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择。\x0d\x0a高低压侧额定电流计算公式:\x0d\x0aI=S容量/U电压...
配电变压器
两侧高
低压
熔断器熔体
选择
原则是什么
答:
2、配电变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流稍大一些选择
。3、配电变压器低压侧总开关和熔断器的额定电流及额定电压不应小于工作电流及工作电压。4、配电变压器低压侧如采用手动开关时,其分断电流能力不应小于变压器低压侧额定电流的1.5倍。5、配电变压器低压侧如采用自动开关和熔断器配合时,分断电流的能力应...
低压
熔断器的
选择
原则有哪些
答:
1、配电变压器高压熔丝的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择
;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择 2、配电变压器低压侧熔丝选择原则:按变压器低压侧额定电流选择
农村
配电变压器
台的配套设施
答:
跌落式熔断器开关
熔丝
的
选择
按“
配电变压器
内部或高、
低压
出线管发生短路时能迅速熔断”的原则来进行选择,熔丝的熔断时间必须小于或等于0.1s。配电变压器容量在100kVoA以下者,高压侧熔丝额定电流按Satons变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kVoA以上者,高压熔丝额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍...
变压器熔丝
怎麽
选择
答:
1、当
配电变压器
的容量在100千伏安以下时,
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍。 当配电变压器的容量在100千伏安以上时,变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的1.5-2倍
选择
。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯...
变压器
的
熔丝
电流
怎样选择
?
答:
10—100kV.A
变压器
为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组
熔丝
时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍
选用
。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
变压器熔丝
怎麽
选择
答:
例1:一台75kva、10kv/400v的
配电变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33a,二次额定电流为108a,问
如何选择
一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:i1n=4.33a,i2n=108a 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流i1=(2~3)i1n 二次侧熔丝电流i2 =i2n 则i1=(2~3)×4.33=8.66~12....
采用跌开式熔断器保护
配电变压器
,
熔丝
容量
如何选择
?
答:
熔丝的选择是按
变压器
容量来定的,计算变压器单相额定电流,熔丝应小于最大电流,因为跌落保险的熔丝是慢速保护,靠电流通过熔丝产生的热量熔断而断开电源,熔丝大于额定电流,时间长了对变压器产生不利影响。熔丝熔断的原因主要是过负荷,此外
熔丝选择
过小,装时接触不良也会造成熔断。检查就从上述原因去判别...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电变压器跌落式熔断器熔丝的选择
配电变压器高压侧熔丝选择
更换配电变压器跌落式熔断器熔丝
配电变压器高压熔丝熔断的原因
变压器低压熔丝选择表高
变压器高压熔丝选择
35kv变压器低压侧熔断器缺点
变压器怎么样配熔丝
变压器高压熔丝断一条