66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压熔丝如何选择
什么是熔断器
答:
熔断器是当电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的电流保护器。熔断器广泛应用于高
低压配电
系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器。熔断器的分类 插入式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。螺旋式熔断器...
变压器
连接组别
答:
3.2 Dyn11联结
变压器
的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于
低压
单相接地短路故障的切除。3.3 Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。3.4 当高压侧一相
熔丝
熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。因此,在...
电力
变压器
的零线
答:
在
低压配电
系统中,常将电气设备的外露可导电部分接地,进行间接触电的防护。 一、 TN系统 在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。 TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使
熔丝
迅...
无功补偿及补偿装置的
选择
答:
配电网中常用的无功补偿方式为:1、分组补偿在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;2、分散补偿在高
低压配电
线路中分散安装并联电容机组;3、就地补偿在
配电变压器低压
侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。四、补偿容量的
选择
(1)按公司计算:...
怎么能
判断什么样的线适合什么样的空开
答:
② 这句口诀指
配电变压器
后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动作整定电流( 安) ,可按“千伏安数的 3倍”
选择
。例如:500 千伏安变压器,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 安(500 × 3)。 ③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的整定电流可...
配电变压器
为什么出现烧毁的现象?有什么原因吗?
答:
配电变压器
高
低压
两侧无熔断器或熔断器
熔丝选择
过大,与配电变压器容量不匹配或更换熔丝时随手用铜线(铝线)代替熔丝,在超负荷下长时间严重过载运行都无法熔断,熔断器形同虚设造成配电变压器烧毁。配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于防雷装置的接地电阻不合格,接地线被盗未及时发现和处理;...
有谁知道,电工配线速记口诀
答:
② 这句口诀指
配电变压器
侧其他两相电压约为多少伏_百度知...
答:
当
变压器
为Yy接线时,假如高压B相断开,则
低压
侧Uac仍为线电压约380V,Uab=Ubc=Uao=Uco=U线/2=140V Ubo=0 当变压器为Dy接线时,假如高压B相断开,则低压侧Uac=Ubc=U线/2√3+U线/√3=330V Uab=0 Uao=Ubo=U线/2√3=110v Uco=U线/√3=220V 如其他接线方式,其低压侧电压也不...
配电变压器
的高压
熔丝
熔断一相,则
低压
侧其他两相电压约为,为什么_百度...
答:
我初步分析如下:1、一般
配电变压器
,基本是三相心式铁心结构。如果是这样:高压侧断了一相,那么三相铁心中的磁路就不对称、不平衡。三相
低压
线圈输出电压也就不对称也不平衡。2、断相的哪一相铁心中也会有其他两相的磁通流过来,也会感应出一些电压出来,当然此电压就很低。而没有断相的另外两相低压...
我家附近的电压器是80kva的
变压器
能最大供多少kw的电啊
答:
回答:一:各种绝缘导线安全载流量的估算截面与安全截面的倍数见表口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm??;即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM??;以上,导线的安全载流量和截面的...