66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器高压侧熔丝选择
400KVA的
配电变压器
选多大
熔丝
?
答:
根据该规程,
对于容量在100kVA以下的变压器,高压侧熔丝应按其额定电流的2-3倍来选择
。而400KVA的变压器,其额定电流Ie为23A。根据计算,可以选择的熔丝范围在34-46A之间,推荐选用40A的熔丝。然而,需要注意的是,熔丝与熔断器有所不同,熔断器通常指除熔丝之外的保护设备。市面上有不同规格的熔断器可供...
400kVA
高压变压器
用多大熔断器和
熔丝
答:
配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择
;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的...
200KvA的
变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝
。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
配电变压器
两侧
高低压
熔断器熔体
选择
原则是什么
答:
1、100KVA及以上配电变压器高压侧熔丝按高压侧额定电流的2~2.5陪选择
,100KVA以下的配电变压器按1.5~2陪选择,最小不能低于3A。例如100kVA的变压器,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选...
在400KVA的
变压器
上用多少A的跌落式熔断器?
答:
结论是,对于一台400KVA的变压器,根据《架空配电线路设计技术规程SDJ206-87》的规定,
其高压侧熔丝的选择应按变压器容量额定电流的1.5~2倍
。计算得出400KVA变压器的额定电流约为23A,因此推荐选用在23A至46A之间的熔丝,例如40A的熔断器。然而,熔断器和熔丝并非同一概念,熔断器具有更大的电流开断能力,...
变压器
的
熔丝
电流怎样
选择
?
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
对不同容量的
变压器
如何
选择熔丝
?
答:
\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择。\x0d\x0a
高低压侧
额定电流计算公式:\x0d\x0aI=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位\x0d\x0a
选择配电变压器
的一次、二次
保险丝
容量时,应按下列要求选用:\x0d\x0a (1)变压器一次保险丝是作为变压器内部故障保护用的。其容量应按变压器一次...
配电
箱
熔丝
配置
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;
高低压侧
额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
10KV
配电变压器
容量来计算熔断器
高压熔丝
的大小
答:
容量在100kVA及以下者,主要是考虑熔丝细,抗拉强度小。
高压侧熔丝
按
变压器
容量额定电流的 2~3 倍
选择
;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;参考资料:http://hi.baidu.com/%D0%C2%D0%CD%B5%F8%C2%E4%C8%DB%B6%CF%C6%F7/ ...
配电变压器高压侧
额定电流为96.4A,应选用的
高压熔丝
规格为()A。 请...
答:
配电变压器高压侧
额定电流为96.4A,应选用的
高压熔丝
规格为(150)A。熔丝电流要大于额定电流的 1.3倍