66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压熔丝如何选择
400KVA
变压器
用多大的熔断器?
答:
选用
100A的就可以了。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:
配电变压器熔丝
的
选择
宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400...
100KVA的三相
变压器
额定电流计算
答:
一次侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。配电变压器高压熔丝的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择
配电变压器低压
侧
熔丝选择
...
变压器熔丝怎么
计算?
答:
例1:一台75kVA、10kV/400V的
配电变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问
如何选择
一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N 则I1=(2~3)×4.33=8.66~1...
200KvA的
变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
200KvA的变压器要配20A的
熔丝
。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流
选择
,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍
选取
,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为
配电变压器
的...
200KvA的
变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。
低压
侧,一般按额定电流选择。高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位
选择配电变压器
的一次、二次
保险丝
容量时,应按下列要求
选用
:...
400kVA高压
变压器
用多大熔断器和
熔丝
答:
选用
100A的就可以了。2、对于分支线上或重合保险的熔丝选择,要保证各熔丝相互之间的选择性。两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。装在
变压器
高压侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。3、高、
低压熔丝选择
,应保证低压侧短路时,低压侧熔丝先熔断,高压侧熔丝不应熔断。
变压器熔丝怎么
计算
答:
10—100kV.A
变压器
为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组
熔丝
时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍
选用
。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。