配电变压器高压熔丝熔断的原因
电力
变压器的高压熔丝
经常烧毁
是什么原因
?
答:
一般情况是外线路有经常性的接地现象发生
。造成这种情况的原因经常是高压线路经过的地区有树木的枝丫在风中触碰到高压线路,造成瞬间过流而使电力变压器的高压熔丝烧毁。如果是负荷端是低压用电器,则是低压短路或低压过载,也可能是高压熔丝容量过小。
配电
房合闸一用电,
变压器
令克
高压熔丝
就
熔断
,请问
是什么
原故?_百度知 ...
答:
而熔丝熔断的原因,
可能是该相电流过大、接触不良发热、熔丝不合适等
,具体需看现场情况;其中,先要观察、排除是否电流过大、有无短路现象;且熔丝规格必须符合设定,不能加大。
配电
室
高压
侧和低侧熔管烧坏,是由于
什么原因
造成
答:
首先,变压器高压侧和低压侧熔丝熔断,
排除变压器故障
,因为若是变压器故障,不可能熔断低压侧熔丝。然后,因为低压侧熔丝熔断,
说明故障点位于低压侧,而且短路电流很大
。根据以上说明,请重点查找低压侧故障点。短路电流很大,造成的故障点应该很明显,而且应该重点检查大电缆和大电机,因为小的电缆和设备没有...
35千伏
变压器
内部
高压
线烧断
答:
大概的说,
第一种可能是负荷过大,导致电流太大,引发线圈损坏。第二种可能性就是散热条件不好
。还有就是做的时候,铜线选择不恰当,电流大,铜线太细。具体分析如下:变压器烧毁的原因 (1)配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,...
各位高手,
变压器
为何老是烧
保险丝
是何
原因
?
答:
2、配电变压器的高、低熔丝配置不当
。变压器上的熔丝普遍存在着配置过大的现象,从而造成了配电变压器严重过载时,烧毁变压器。3、
由于农村照明线路较多
,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理不到位,造成了配变负荷的偏相运行。
长期使用,致使某相线圈绝缘老化
而烧毁变压器。4、私自...
配电变压器高压熔丝
两相同时
熔断原因
?
答:
拉掉剩下那一相进线,断开低压开关,用摇表摇一下绝缘看看。如果没有结果建议打耐压。一样来说这种情摇绝缘都能检查出来了。
高压
电压互感器烧坏
的原因
答:
压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使
熔丝熔断
。(3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利时引起铁磁谐振。如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式电压互感器的空载母线投入,
配电变压器高压
线卷对地短路时,都可能引起铁磁谐振。在发生铁...
10KV一相
高压熔断
器熔断, 有
什么
现象?
答:
高压熔断
器
熔断的
主要
原因
都是由于系统发生铁磁谐振而引 起过电压,而最终导致了 PT 高压熔断器熔断 [1]。但文献 [2]提出了,当线路长度大于一定值时,PT 高压熔断器熔断的主要原因不是铁磁谐振,而是由单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流 造成的。运行经验和理论分析均表明,铁磁谐振往往是在系统...
变压器高压
侧
熔丝
出现
熔断
后,要做哪些检查
答:
变压器高压
侧
熔丝熔断
或掉闸首先应判断是断了一相还是二相、三相,这可根据故障现象按下表进行判断。根据事故现象查出
原因
,检修处理后再投入运行。当
配电变压器
保险熔断时,首先应检查一次侧保险和防雷间隙是否有短路接地现象,当外部检查无异常时则是由于变压器内部故障所引起,应仔细检查变压器是否有冒烟或...
配电变压器
为什么出现烧毁的现象?有
什么原因
吗?
答:
配电变压器高低压
两侧无熔断器或熔断器
熔丝
选择过大,与配电变压器容量不匹配或更换熔丝时随手用铜线(铝线)代替熔丝,在超负荷下长时间严重过载运行都无法
熔断
,熔断器形同虚设造成配电变压器烧毁。配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于防雷装置的接地电阻不合格,接地线被盗未及时发现和处理;...