66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压熔丝如何选择
全部电工计算公式
答:
三、
配电变压器
的高
低压熔丝选择
方法 (一)先计算变压器高低压侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2)(三)
低压保险丝
=低压额定电流(I) (3)(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压...
临时用
变压器
不安装馈电柜行吗
答:
变压器低压
侧
熔丝
按低压侧额定电流
选择
。 3.3 避雷器的安装 运行经验证明:影响
配电变压器
安全运行的外界危险大部分来自雷电事故。因此,变压器应装设防雷装置。我 局
选用
无间隙合成绝缘外套金属氧化物避雷器代替原有的阀式瓷外套避雷器,其工频电压耐受能力强,密封性好,保护特性稳 定。避雷器应装设在熔断器与变压器之间,...
更换
配电变压器
跌落式熔断器
熔丝
的工作,有哪些要求?
答:
更换
配电变压器
跌落式熔断器
熔丝
的工作应按以下要求操作:用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线...
请问05年安装的s7
变压器
现在是否可以继续使用
答:
配电变压器
容量在100kV?A以下者,高压侧
熔丝
额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍
选择
;容量在100kV?A以上者,高压熔丝额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。
变压器低压
侧熔丝按低压侧额定电流选择。6 避雷器的安装 影响配电变压器运行的外界因素大部分来自雷电事故。因此,变压器装设防雷装置,应
选用
...
变压器
是3700千瓦+35KV高压
熔丝
用多少A?
答:
变压器
是3700千瓦+35KV高压
熔丝
用多少A?150A...
造成
配电变压器低压
侧
熔丝
断的原因是什么
答:
选
B。A,内部绝缘击穿会使高压侧保险熔断。C,高压引线短路和
低压
侧没有关系。D,低压侧开路就不会有电流通过熔断器,不会将
熔丝
烧断。
配电变压器
防止烧坏
答:
加强用电负荷监测,在负荷高峰时频繁测量,及时调整三相不平衡,防止中性线过载导致设备损坏。尽量移除偏远地区的
低压
计量箱,改室内安装,以减少维护困难和电能损失。
配电变压器
的熔断器配置需合理,以防止过载烧损。小容量变压器应配置稍大电流
熔丝
,大容量变压器则需配备较小电流熔体。避免随意调节分接开关,...
更换
配电变压器
跌落熔断器
熔丝
的操作应注意什么?
答:
更换
配电变压器
跌落式熔断器(保险)
熔丝
(
保险丝
)的工作,应先将
低压
刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时,应使用绝缘棒,并应友专人监护。其他人员不得触及设备。更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作应按以下要求操作:用高压绝缘拉杆按先中间后两边的...
急需一份10kv架空线路的设计报告,望前辈高手给发一份。 邮箱:gu858109@...
答:
围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距,应符合《高压
配电
装置设计技术规程》SDJ5—85的要求。 第7.0.5条
变压器
的引下线、引上线和母线,宜采用多股绝缘线,其截面应按变压器额定电流
选择
,但不应小于16mm2。 变压器的高、
低压
侧应分别装设高、低压熔断器。高压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于4.5m,...
什么是熔断器
答:
熔断器是当电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的电流保护器。熔断器广泛应用于高
低压配电
系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器。熔断器的分类 插入式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。螺旋式熔断器...