66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护器装置
继电
保护装置
有哪些类型?其基本原理及作用
答:
零序电压,单相故障的克星 针对常见的单相接地故障,零序电压保护发挥了独特作用,通过监测系统中异常的零序电流信号,及时预警并隔离故障,保障电网的连续运行。
变压器保护
的多元阵容 零序电流互感器:犹如电力系统的眼睛,捕捉接地异常瓦斯保护:故障时,气体继电器的灵敏反应,区分轻重故障,确保设备安全差动保护...
简要说明
变压器
纵联差动
保护
的动作原理
答:
纵联差动
保护装置
由
变压器
两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。因此,电流继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。在正常情况下或保护范围外发生故障时,两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同,因此流经继电器的差电流为零,但如果在保护区...
高压开关柜及
变压器
出线柜有哪些
保护装置
答:
如果没有这个
装置
,就需要开关柜成套厂家把这些功能通过按钮,指示灯等来实现,现在的高压开关柜这个基本是标配,老的开关柜没有这个装置。避雷器所有的柜子都有,也叫过电压
保护器
,一是防雷击,二是防操作过电压。接地刀只有出线柜需要,是为了检修出线柜下级设备的时候代替挂地线,检修安全,电气规程,...
一般小区内
变压器
高压侧和低压侧有没有
保护装置
存在,比如避雷器,断路器...
答:
变压器
高压侧有高压避雷器及跌落式熔断器,低压侧有低压避雷器及空气开关
保护
。
牵引
变压器保护
测控
装置
的主保护是如何配置的?
答:
牵引
变压器
,保护测控
装置
,他们的主
保护器
的话应该是用来变电流,然后进行保护器具。
变压器
纵差
保护
的原理是什么?
答:
由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。但是为了构成纵联差动
保护装置
,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来。二、横联差动保护 横联差动保护...
变压器
的差动
保护
原理及范围。
答:
一、差动保护原理
变压器
的差动保护是一种内部故障保护,其原理是基于变压器各侧电流进行比较和运算。正常运行或外部故障时,流入差动
保护装置
的电流向量和为零。但当变压器内部发生短路或其他故障时,差动保护装置会检测到电流不平衡,从而触发动作,切除故障。差动保护利用电流互感器采集变压器各侧电流信息...
什么叫
变压器
差动
保护
答:
变压器
的主
保护
,反应变压器内部、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯保护。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡电流Iumb流过,此时流...
电力
变压器保护
都有什么?怎样整定
答:
Kjx: 接线系数,接于相电流时取1,接于相电流差时取√3。Kgh:过负荷系数,包括电动机自启动引起的过电流倍数,一般取2~3,当无自起动电动机时取1.3~1.5。I1rT:
变压器
高压侧额定电流,A。Kr:继电器返回系数,取0.85(动作电流)。nTA:互感器变比。
保护装置
的灵敏系数,按电力系统最小...
瓦斯
保护
的主要元件为气体继电器
答:
瓦斯
保护
的核心组件是气体继电器,它在油浸
变压器
的安全防护系统中扮演着关键角色。这个小型但至关重要的
装置
被安置在变压器箱盖与储油柜间的连管上。当变压器内部发生故障,如故障产生的气体或油流作用,气体继电器能立即接通信号或触发跳闸回路,确保相关设备发出警报或及时断开变压器与电网的连接,以此实现对...