66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护器装置
变压器
低压桩头接触不良会不会引起
保护器
跳闸
答:
这种情况是会的,具体原因如下:1、过热问题:接触不良会导致接触面之间存在较高的接触电阻,这会引起过大的电流通过接触点,从而产生过多的热量。过度的热量可能导致接触点过热,甚至引发局部火花或电弧,导致
保护器
检测到异常并跳闸。2、电压不稳定:接触不良也可能导致电流无法正常通过接触点,从而导致电压...
室外柜
变压器
下端应配零点秒的漏电
保护器
(规范)
答:
按照规范,配电
变压器
的剩余电流
保护
动作断路器,动作时间通常是采用延时性的,即0.2秒
变压器
复压过流
保护
设定0.4秒是速断保护吗?
答:
而复压过流
保护
的动作条件比较多 1。低电压元件,电压取自本侧的YH或
变压器
各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。3。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的...
漏电
保护器
原理是什么,漏电保护器的基本结构介绍
答:
由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电
保护器
的开关
装置
处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体大地工作接地,返回
变压器
中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余...
变压器
jp柜配电
装置
,请问送电后,JP柜内空开不跳,红测试出线三相都带电...
答:
我们曾对一台烧坏的JP柜的内部接线进行分析,发现JP柜里电源进线无总隔离开关,无总熔断器,只有剩余电流动作
保护器
作为总线路接地保护,几只分路用空气断路器做过载保护。当JP柜内发生三相短路时,整个JP柜
装置
本身得不到保护,只有靠
变压器
的高压熔断器来保护。当在紧急情况下停电时,只能断开高压跌落熔断器...
变压器
低压侧主断路器不设置过电流
保护
?
答:
而对于一般的供电线路的
保护装置
,灵敏性可要求低一些,其选择性有要求比较高。因此在无法兼顾选择性和速动性的情况下,为快速切除故障,以保护重要设备,有时候会牺牲选择性来保证速动性。这是保护整定的原则,当然保护也是越简单,越好。对于你所说的
变压器
于其他配出线因为都是安装在配电屏内的,特别...
220kV线路主
保护
、后备保护和辅助保护都各有什么
答:
以备主保护或开关失效时使用。在复杂的超高压电网中,近后备保护通常通过断路器失灵保护来实现。远后备保护因其性能完善、实现简单且成本适中,通常被优先考虑。3. 辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而设置的简单保护措施。例如,电流速断保护可以快速切除故障或消除
保护装置
的死区问题。
漏电
保护装置
主要用于多选题漏电保护装置
答:
2.漏电
保护装置
?的结构是什么 漏电
保护器
主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节和操作执行机构。检测元件。它由零序
变压器
组成,检测泄漏电流并发出信号。扩增。微弱的漏电信号通过不同的器件(放大部件可以是机械器件也可以是电子器件)放大,形成电磁保护器相电子保护器。执行机制。接收到信号后,主开关...
变电站断路器上怎么会有差动
保护
答:
有些变压器、发电机、电动机以及输电线路需要差动保护,(有横差和纵差)这些都是根据设备的不同而定的,变压器根据容量的不同 一般容量、电压等级比较大(国家有统一标准)的需要有差动保护。这不是保护断路器的,是
保护变压器
以及
保护装置
之间的线路的,这个保护是在变压器高、低压两侧分别装上2个专用...
变压器
过电流
保护
的特点
答:
对于三绕组变压器过流保护的特点,可以概括为以下两点:①外部故障时仅断开故障侧断路器,对另两侧的运行无影响 ②内部故障时,可以起到后备保护作用。变压器的过电流保护就是指变压器流过超过其额定电流时,过电流
保护装置
就会动作,切断电流,
保护变压器
。除了过电流保护,电压保护,零序保护,距离保护等保护...