变压器综合保护器如何调
您好:请问郭老师,高压柜
综合保护器
的电流速断,
变压器
的定时限过流,过...
答:
对一般配电
变压器
,是没有过负荷
保护
的,多装有定时限过电流和速断保护;对定时限过电流保护,其过电流保护电流定值多选额定电流的1.2-1.5倍;时间定值多选0.7-1秒;对电流速断保护,其过电流保护电流定值应能躲开最小运行方式下的短路电流,如果没有能力计算短路电流,多选额定电流的10倍左右;能够...
...柜
综合
继保过电流保护、速断保护、零序
保护怎么
设定。
答:
变压器
是多少变多少的电压?p=u*i*根号3自己算吧!过流1.2到1.3倍。速断2到3倍。零序2到3倍。
电压高
变压器
的档位
怎么调
答:
比如你电压高了,那么就要往带有“-”方向工作档进行调整
。一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动调档的需要根据电压波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和...
变压器
单相接地
保护
的原理及整定?
答:
其中K为
调整
系数;Udz为三次谐波电压型
保护
启动值;U3N为中性点三次谐波电压测量值(取自发电机中性点的隔离
变压器
);U3S为机端三次谐波电压测量值(取自发电机机端现有的电压互感器)。它能够灵敏地保护发电机定子中性点和机端附近各约15%以上的区域,与基波零序过电压配合可达到发电机定子绕组接地...
电工知识:温控仪,
变压器
,电机
综合保护器
接线方法一一讲解
视频时间 06:29
电动机
综合保护器
接线,
怎么
接?
答:
1.电机
保护器
1234点接法(1)三相电源线穿过保护器并连接到电连接端子子,保护器输出一组在控制回路中串联的无源常闭触点。(2)当电机出现缺相、过载、堵转、三相不平衡街等故障时。保护器动作,内部继电器作为吸引,常闭触点断开,常闭触点通过端子3和4连接到控制回路接触器线圈的工作电源切断,接触器主回路的...
综合保护器
显示
变压器
温度过高,实际测量温度正常是什么原因?
答:
综合保护器
显示
变压器
温度过高,实际测量温度正常,多半是温度传感器故障或温度传感器连接线(包括各个接头)电阻增大造成。检查、排除相应的故障即可。
如何
设置电机热继电
保护器
的电流值
答:
先把其整定电流
调整
到比电动机的额定电流略小,电机运行时如果发现该热继电器经常动作,就逐渐调大其整定值,直到满足运行要求为止。继电
保护器
主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如
变压器
油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的...
10KV系统中,
变压器
容量315KVA,加装
综合保护
装置,电流互感器变比
怎么
选合...
答:
对于一些高压用户,应采用高供高量,30/5的高压电流互感
器
是能满足要求的,还要配置10000/100的电压互感器 低压侧的电流为I=315000/10000*根号3=18A
高压
保护如何
更改跳闸保持信号?
答:
加油的
变压器
发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。温度
保护
动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。