66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护器装置
箱式
变压器
的组成以及里面构造
答:
安装两个主要是看无功补偿的多少。三相四线其中三个火线 一根零线。至于你说的800Kva是说的
变压器
吧。它的选择主要是根据用户端的负荷多少来选择的。至于你说的那个什么转换器它的名字叫做无功补偿仪,主要来控制无功补偿的。至于你说的那个电流显示
装置
我也没太看懂。应该每相都应该有互感器和相应的...
变压器
功能与用途?
答:
E2 匝数 N1 匝数 N2 同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通 组成
变压器
组成部件包括器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱 施耐德Trihal树脂浇注干式变压器 和冷却装置、调压装置、
保护装置
(吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜及测温装置等)和出线套管。
变压器
中性点间隙接地
保护
包括
答:
间隙过电压保护。使用寿命长。使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。ENR-JXB型
变压器
中性点间隙接地
保护装置
集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便、可靠性高的特点。电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。电气设备的外露导电...
10KV
变压器
B相爬上了一只老鼠,造成两个配电室的直流屏浪涌
保护器
动作...
答:
单相接地,另外两相电压升高,好像浪涌
保护器
不应该动作,浪涌保护器上万伏才三相击穿接地,除非有雷电否则不会动作。
变压器
的差动
保护
的变压器差动保护的特点
答:
变压器
励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动
保护
影响不大。但是,当...
急急急!!从
变压器
的漏电
保护器
上引出的零线接地为什么不跳闸_百度...
答:
你提出的问题有点模糊,你的零线接地点,是在漏电开关的前端?还实在漏电开关的后端?要是在前端的话,这些零线接地点就没有问题,它是不会跳闸的,但是为了安全起见,还是应该清除的,不能留着,防止防止
变压器
的公共点断路,那就会造成危害了;要是在漏电开关的后端,那就不行了它就应该跳闸,它不...
箱式
变压器
维护
答:
箱式
变压器
(俗称组合式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及
保护装置
、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备,它相当于一个小型的变电站,而且具有便捷、方便运输等好处。一、维护保养流程 1、投入备用变压器,断开检修的箱式变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作...
高频
变压器
工作原理及用途详解
答:
保护装置
属性 适用范围:主要适用于10KV等用户工程;保护功能:集20余种保护功能于一体,0.5级测量精度的通用型保护装置;保护单元:线路、主变后备、电动机、电容器、电抗器、备自投、PT、非电量;产品外观:100mm超薄机身特别适用于环网柜等柜体,也适用于KYN28等中置柜等;产品材质:合金外壳,抗电磁...
主
变压器保护
出口保护信号继电器线圈通过的电流有哪些
答:
1. 各类故障情况下的动作电流是保护信号继电器线圈通过的电流。2. 当主
变压器保护
出口发生误碰导致断路器跳闸后,陪护自动重合闸不会动作。3. 在停用按频率自动减负荷
装置
时,可以不必打开重合闸放电连接片。
请问:
变压器
零序
保护
的作用是什么?谢谢了!
答:
2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流
保护
动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当第一时限跳开2号主变后,零序过流保护第二时限跳本
变压器
,切除故障。零序互跳保护显而易见的缺点是:①有...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76