66问答网
所有问题
当前搜索:
三相300千瓦用多大铜线
三相
电
300千瓦要多大
电缆
答:
300千瓦的用电器用240平方的铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=536A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选240平方的铜电缆。
三相
电功率
300千瓦
需
用多少平方
的线
答:
当电压为三相380伏时,
功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆
。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安,根据电线电缆安全负载电电流对照表,
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。总功率300kw380v用多大电缆 1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际应...
300千瓦三相
电机
用多大
的线缆
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。电缆:通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将...
300千瓦用多大
电缆
答:
300KW应该是三相,按三相的计算,
应该是40平方的铜线
,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线,90平方的铝线.如果线路在200米范围内那么你使用70平方的铜芯线就足够了。不知道能否帮到你
三相
电
300kw要用多大
的电缆?
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW用120平方铜芯电缆(或者150平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
300千瓦
电器
用多大铜
芯电线
答:
根据电线电流对照表,
300KW
负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
300千瓦
功率电流计算:
三相
:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=300...
300千瓦
怎样计算
需要多大
的电线
答:
根据电线电流对照表,
300KW
根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=536A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选240平方的单芯铜电线。
用电
300千瓦
的用电、380V、80米长、
需要多大
的五芯铜芯电缆?
答:
如果
三相
电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
300KW
/380/1.732/0.85=536A。根据电缆电流对照表,电缆截面积建议选择240平方的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相三百千瓦用多粗铜线
300kw三相电用多大铜线
300千瓦380v需多少平方电线
320千瓦380伏用多大电缆
380v300千瓦用多大电缆线
3ookw用多大三相四线电缆
300kw三相四线用多大的电缆
300KW250距离需要多大的铜线
三相300KW用多大铜排