300千瓦的用电器用怎么样的电线

如题所述

  300千瓦的用电器用240平方的铜电线。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =300/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =536A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  ‍‍ 查下面电缆载流量表,可选240平方的铜电缆。

  

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-08
采用工业用电:三相四线(三根火线和一根零线)
计算火线型号:I=P/U=(300000/3)/220=455A,455A/2.5=182平方
所以,火线的型号不能小于:国标185平方。
零线的型号用50平方的铝线就行。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-09-08
300千瓦的三相电,每相电流达460安培。需要采用90平方以上的电缆。
第3个回答  2014-09-08
三相四线,每根线是6个平方