66问答网
所有问题
当前搜索:
三相300千瓦用多大铜线
300千瓦
的
三相
设备
用多大
三乘多少的电缆 铜的 求师傅指点 急!
答:
总电流=
300千瓦
/(1.73*380伏*0.8)=570A 电缆选择考虑:(1)总电流(2)启动电流(3)高温季节与电压低谷(4)无功损耗(5)短路电流的冲击(6)考虑设备适当增添 大电缆线路长100米一般每平方2.5A~2.8A=228~203(平方)选择240平方 路线80~60一般可选每平方米2.8A~3.3A=203~172(...
您好,厂房用电总功率
300千瓦
,需要
用多大
的电缆
答:
三相
每相电流450安,如果不考虑功率因素,50平方的
铜线
或75的铝线就可以。
300
个
千瓦
离变压器距离400米
要多大
的电线才行
答:
实际铝线选500或600,铜线选
300
或360。电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,
铜线三相
四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39...
三相
五线低压86
千瓦要多大
的
铜电线
答:
300KW
总功率的
三相
五线配电系统中,
需要300
平方的
铜线
及800A的开关比较合适。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。
300千瓦
加热管
用多大
电缆?
答:
看使用的电加热管单支电压时220V还是380V。如果单支电压220V,那就采用“Y”型接法。如果单支电压是380V,那就采用“▲”接法。300KW电加热管按每平方4A电流,
300KW使用
120以上的电线,电缆的话得180平方以上。
220v
300kw需要用多大
的
三相
五线电缆
答:
300千瓦
的220V用电负荷,
三相要
尽量平均分配,如果
使用
铜芯电缆,
需要
3×240+2×120平方国标
铜线
,用铝线需要两根3×150+2×70的电缆
300千瓦
220伏
需要三相
四线
多大铜
芯电缆
答:
关键是
需要
告知其他条件,比如;什么用电设备?电压?供电距离?准备选择什么导线?导线敷设的方式?散热环境?用电
使用
时间?等等,多有一定的关系,条件不够,告诉你也是糊弄你啊!一般这种情况的功率,可以选择
铜芯线
,95-185,不确定。
三相
供电总功率为
300千瓦
,电流
多大
答:
三相
供电,总功率是
300KW
,电流应该是566A。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
300kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=566A,cosΦ为0.8电压为380V。
请问大家
300千瓦
全是二相用电器,进线电缆是
三相
四线铜心线要买几平方...
答:
先讲一下你统计的负载是总装机吗,还是计算负荷?
300KW
的装机容量计算电流:I=PKx/U/√3/cosφ=300000×0.8/380/1.732/0.85=429A 因所有电气设备有可能不同时
使用
和全负荷运行的因素,取Kx=0.8。考虑环境和敷设方式的影响留20%的余量,429/(1-20%)=536A,
选用
95平方的铜芯交联电缆两根...
...三
千瓦
电机 距离配电柜有
300
米,需要
用多少平方
电缆?
答:
1.5-2.5平方毫米
铜线
即可